混凝土分项工程质量检验的一般规定有哪些

如题所述

1.主控项目
(1)结构混凝土的强度等级必须符合设计要求,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于1次;
2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于1次;
3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于1次;
4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于1次;
5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
(2)对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于1次,留置组数可根据实际需要确定。
(3)混凝土原材料每盘称量的偏差应符合“10-3-3-2材料配合比”中的规定。
(4)混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。
当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。
2.一般项目
(1)施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。
(2)后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。
(3)混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合“10-5-1-1养护工艺”中的规定。同时,还应符合下列要求:采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架;当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定;混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-25
混 凝 土 分项工程质量验收记录
桂建质(分项A类)
工程名称 桂林电科所15#集资楼 分部工程名称 地基与基础 检验批数 4
施工单位 桂林市第 建筑安装工程总公司 项目经理 项目技术负责人
分包单位 ╱ 分包单位负责人 ╱ 分包项目经理 ╱
序号 检验批部位、区段 施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论
1 ○1~○33轴基础垫层

2 ○1~○33轴独立柱基

3 ○1~○33轴-0.75m以下构造柱

4 ○1~○33轴地圈梁


检验结论
所含检验批无遗漏,各检验批所覆盖的区
段和所含内容无遗漏,全部符合要求,本分
项符合要求。

施工单位项目
专业技术负责人:
年 月 日 验收结论

监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日
注:不涉及全高垂直度检查、无特殊要求的分项工程使用本表(分项A类)

广西工程质量监督总站统一印制本回答被网友采纳