关于无尘车间温湿度控制问题?

我现在有个无尘车间的温湿度无法得到有效的控制,具体情况如下,希望各位专家指点迷津.
因为我们需要的是把温度控制在23.5至25摄氏度之间,而湿度控制在60~70%之间,内部有水濂柜在运作,另外还有抽风机。现在我是采用两种程序控制:
一种程序是:温度高时制冷,温度低时蒸汽加热;湿度高时制冷,湿度低时蒸汽加热。当这个程序运作时,空调制冷到设定温度时,虽然DDC给信号不用制冷,但这时代湿度还是高于设定湿度。因为是靠制冷除湿,所以制冷阀还是打开的,室内温度降低,导致蒸汽加热阀业打开。但运转一定时间后,温度会降到18~19度,而湿度也会缓慢上升至90%左右有时甚至到100%。

第二种程序是:温度高时制冷,温度低时蒸汽加热;湿度高时蒸汽除湿,湿度低时蒸汽加湿。当这个程序运作时,空调制冷到设定温度时,DDC给信号让制冷阀关闭,这样温度得到了控制。但这时湿度还是高于设定湿度,蒸汽除湿启动,虽然能下降几个百分点,但湿度还是保持在85%左右。
四楼的,我的设计和你的设计图有点不同,就是散热管在冷却蒸发器后面,而不是在送风口。这个会有影响吗?

用我们的温湿度控制系统 我公司自己的软硬件产品 专业的湿度产品制造公司 欢迎您来访 可以到我空间看看

1.程序设定方法及控制输出
a.湿度的设定方法:

b.湿度的控制输出:
(1).除湿状态:若当前湿度>设定的湿度控制值,屏幕"湿度控制
设定部分″的"除湿″字样会出现,同时控制输出启动,此时
设备除湿,直至当前湿度<(设定的湿度控制值+湿度回滞值)
时,控制输出关断,屏幕上的"除湿″字样也会一同消隐
(2).加湿状态:若当前湿度<设定的湿度控制值,屏幕"湿度控制
设定部分″的"加湿″字样会出现,同时控制输出启动,此时
设备加湿,直至当前湿度>(设定的湿度控制值+湿度回滞值)
时,控制输出关断,屏幕上的"加湿″字样也会一同消隐
举例说明: 设置控制器湿度控制值为"60",湿度回滞值为"-3",当前
屏幕显示的湿度值为75%,此时控制器的湿度控制端应开启,设备除
湿,屏幕同时显示"除湿″字样,直至屏幕显示的湿度值为57%时,控
制器湿度控制端关断,设备停止除湿,屏幕的"除湿″字样消隐

c.温度的设定方法:

d.温度的控制输出:
(1).冷风状态:若当前温度>设定的温度控制值, 屏幕"温度控制
设定部分″的"冷风″字样会出现,同时控制输出启动,此时设备降温,直至当前温度<(设定的温度控制值+温度回滞值)时,控制输出关断, 屏幕上的"冷风″字样也会一同消隐
(2).暖风状态:若当前温度<设定的温度控制值,屏幕"温度控制
设定部分″的"暖风″字样会出现,同时控制输出启动,此时
设备加温,直至当前温度>(设定的温度控制值+温度回滞值)
时,控制输出关断,屏幕上的"暖风″字样也会一同消隐
举例说明: 设置控制器温度控制值为"25",温度回滞值为"2",当前屏
幕显示的温度值为15℃,此时控制器的温度控制端应开启,设备加温,
屏幕同时显示"暖风″字样,直至屏幕显示的温度值为27℃时,控制
器的温度控制端关断设备停止加温, 屏幕的"暖风″字样消隐
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-12
制冷除湿时,温度达到要求时,湿度仍不满足要求时,制冷必须继续,这就导致温度会继续降低,此时,为保证温度,必须开启辅热来恒定温度,这造成同时开启制冷和加热,一边制冷一边加热,造成能量的浪费。

因此,需改变这种模式!制冷除湿时,冷凝热全部散失到室外,我们可以利用这其中的部分冷凝热或全部冷凝热,用于提升制冷后的空气温度,将冷过后的空气加热,达到恒温除湿或升温除湿的效果。
第2个回答  2008-08-01
除湿机和空调一起开,就解决了。
第3个回答  2008-08-02
第4个回答  2008-08-01
这个太专业了,不会。