空调移机的时候怎么收药水?具体操作?

空调移机时,是不是要把室里机的药水放掉?还是把药水收到室外机里,具体是怎么操作的,谢谢!!!

一、操作方法:

1、把遥控器设为制冷模式打开空调。

2、检查室内机是否正常运转。

3、室外压缩机是否正常启动。

二、在制冷状态下收氟:

1、把高压阀先关紧后(细管)。

2、等压机再工作数分钟1-2分钟后,再把低压管子(粗管)阀门关紧即可。

3、然后就关机拆管和电线。

4、拆下机器。

三、机移好放氟:

1、连接好两根铜管,小的那根是高压管,接头先拧紧。

2、大的那根是低压管,连接上拧紧后退松一点,排空气用的。

3、接下来打开一点高压管上的阀门,听到有气体从高压管没有拧紧的接口处排出来。

4、用手摸到排出来的气体发凉后,感觉里面的管里的空气全部排出时,拧紧低压管上的那个接头螺帽,直到无气体泄漏为止。

5、检查接口有无泄漏。

6、把高压管和低压管上的阀门全部打开。

7、开机运行。

扩展资料:

空调移机时的注意问题:

1、防止安装错误。在回收制冷剂时,必须拆除相关接头,并在拆卸后尽可能标记,以免安装时出现错误。

2、防止电路受潮。注意不要让电路板的端部朝下,而要稍微高一点,以免冷凝液流入电路。

3、防止漏氟。检查连接管,接头处是否有漏氟的现象,用过一段时间的机器,如有漏氟现象,在漏点一般会有油污的出现。

4、防止坍塌。空调器的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25
操作步骤:
  1:把遥控器设为制冷模式打开空调。
  2:检查室内机是否正常运转。
  3:室外压缩机是否正常启动。
  拆空调收氟
  
在制冷状态下收氟:
  1、把高压阀先关紧后.<即细管子>.
  2、等压机再工作数分钟1-2分钟后.再把低压管子<粗管>阀门关紧就OK了.
  3、然后就关机拆管和电线.
  4、拆下机器
  机移好之后把氟放出来
  1、连接好两根铜管,小的那根是高压管,接头先拧紧
  2、大的那根是低压管,连接上拧紧后退松一点,因为要排空气出来的
  3、接下来打开一点高压管上的阀门,听到有气体从高压管没有拧紧的接口处排出来
  4、用手摸到排出来的气体发凉后,感觉里面的管里的空气全部排出时,(大概5秒钟)拧紧低压管上的那个接头螺帽,直到无气体泄漏为止。
  5、检查接口有无泄漏
  6、把高压管和低压管上的阀门全部打开
  7、开机运行。
  (注意:空气一定要排干净,否则会出现故障。)
第2个回答  2008-07-11
药水 ...你是指氟里昂是吗....也就是制冷剂吧...先把空调打开...在压缩机工作的情况下..拧开空调大管和小管的六角帽.....找你相应的内六角...先把小管的阀门关上...过了10多秒后再把大管的阀门关上.....
把两个阀门都关上了...再停掉空调就可以了 .....本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-07-11
空调移机收药水:
启动空调制冷,关闭高压(细铜管)出液阀,用手摸高低管(粗铜管)的温差是否接近,当高低管的温差接近时,关闭高低阀门并停机。
第4个回答  2008-07-11
开机,一定要开到制冷,先打开外机阀门帽,先关细管的阀门等三十秒再关粗阀
相似回答