空调移机时,怎么做才能把氟全收到灌内?

如题所述

1.需要将制冷剂回收,不管是什么时间对空调进行移机,都需要在拆卸空调之前,将空调器中的制冷剂收集到室外机中去。具体做法如下,先要将空调开启,调整在制冷状况,运行10分钟左右的时间,用扳手将室外机的液体管与气体管接口上的保帽拧下来,并快速关闭高压管(细)的截止阀门。片刻之后能看到到管外结露了,要赶快将低压管(粗)截止阀门观赏,并关掉空调,拔下电源,拧紧保险帽,这样制冷剂就回收完成了。对于在冬季移机的情况,还需要使用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头。
2.拆除室内机,空调的室内机是接下来需要查出的,用扳手将室内机连接锁母拧开,需要用密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹。控制线是需要使用十字起拆下来的,注意做好拆除的顺序,安装的时候也需要反顺序安装上。内机挂板很牢固,需要费点力气去作。
3.拆除室外机,室外机是一定确保安全拆除的,因为多数是在高空你,拆除使用扳手等工具,而卸放应该注意平稳,不要出现震动或是磕碰等情况。对于接管是需要保护好的,不能出现灰尘进去的情况。装机,到了新的环境,需要将空调装起来了,顺序是先室内机,后室外机,再就是粗细管连好,细管闸门用内路角打开,最后是接通电源了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-15
空调回收氟希要以下几步:1空调开机模式调制冷状态使外机正常工作 2空调外机连接管接头三角阀门上面的两个帽子打开, 3用内6角先把小管的那阀门(高压管)锁死在帽子里面(内6角一般是用4号或5号的) 4过差不多30秒再把大管阀门(回气管)锁死 5空调电源拔掉,然后再拆连接管及内外机连接线
如果我的回答对您有帮助 望请采纳 谢谢本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-06-12
空调是否需要加氟,用户可先行自己判断。可使用以下方法:
(1)试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。
(2)
测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
(3
)
看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
(4)
摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能缺氟。
(5)
察:使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。
第3个回答  2010-09-15
制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,
放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,
然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了
第4个回答  2010-09-15
那就要回收冰种了.一般都是把高压管的阀门关了.开机大约40--50秒的时间就能收齐冰种了,这时就要关上低压管的阀门,这样就可以回收完了,就可以拆机了.
相似回答