99问答网
所有问题
增量型编码器如何接线,如何编程
增量型编码器如何接线,如何编程 各位前辈,小弟现在有一个增量型编码器,有三根信号线A,B,Z,如使用200编程,该如何得到编码器的脉冲数,如何接线,定位程序该如何写?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-05-21
1.我们通常用的是增量型编码器,可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。 编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线(OC门输出型)。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲,Z相信号在编码器旋转一圈只有一个脉冲,通常用来做零点的依据,连接时要注意PLC输入的响应时间。旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地,提高抗干扰性。 编码器-----------PLC A,B,Z分别接入PLC的输入点(按速计数器HSC的规定) 24V------------ 24V COM--------------24V-----------COM 2.编程见《西门子S7-200·LOGO!·SITOP参考》V0.93版(更新版)中“功能、编程与调试”中的高速计数器(HSC)一章的说明及MICROWIN中的HSC的向导。《西门子S7-200·LOGO!·SITOP参考》V0.93版,下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7tXeXvXzW.html
其他回答
第1个回答 2021-01-09
您的浏览器不支持HTML5视频
第2个回答 2021-01-13
增量式编码器如何接线?
您的浏览器不支持HTML5视频
第3个回答 2013-10-21
用高速计数器HSC来做。
第4个回答 2013-10-21
CPU221和222支持HSC0HSC3.HSC4和HSC5,不支持HSC1和HSC2 CPU224224XP和226全部支持六个高速计数器HSC0到HSC5, LDSM0.1 CALLSBRO LDSM0.1 MOVB16#F8,SMB47 HDEF1,11 MOVD 0,SMD48 MOVD 50,SMD52 ATCHINT_0,13 ENI HSC1 LDSM0.0 MOVD 0,SMD48 MOVB16#C0,SMB47 HSC1
相似回答
大家正在搜
相关问题
增量式编码器(AB相24V)和三菱FX1N怎么接线怎么写程序...
欧姆龙plc,型号cple的,接增量型编码器来控制一个输出点...
绝对式和增量式编码器的接线会有什么不同
八根线的增量式编码器怎么接线
请教各位大神,ABZ三相增量式编码器的接线图和单片机的C程序...
能否把增量式旋转编码器与51单片机的接线电路图发下,谢谢你了
增量编码器接西门子PLC-200 smart,怎么接线。
正反增量型编码器在PLC中怎么实现加减计数