增量编码器接西门子PLC-200 smart,怎么接线。
A、A-、B、B-、Z、Z-,这几根线都是接到随便哪个输入的i口就可以吗,都要接吗
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-12-22
编码器接线倒是可以根据手册和工艺要求来接线,关键是机械转速6000转/分,恐怕你的编码器都会转的冒烟了。目前还没有这么高速的编码器能接到这么高的速度上用的。一般都是减速,齿轮比进行低速来测量距离或者转速。
<S7-200 可编程控制器系统手册>下载:高速计数器指令那章有讲解接线和计数模式。
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/1017
[2].pdf
《西门子 S7-200?LOGO!?SITOP 参考》V0.92版(更新版)(2008.02.15) 下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136
西门子的PLC可以接PNP或者NPN输入方式的。
接线你可以选择HSCO,9模式,只要把A相接入I0.0,B相接入I0.1.程序可以通过向导完成,你可以在网站搜索一下都可以。
本回答被网友采纳
相似回答
大家正在搜
相关问题
增量型编码器如何接线,如何编程
S7-200 PLC与绝对型编码器怎样接线
西门子PLC编码器接线怎么设置
西门子S7-200SMART接线图?
s7-200 怎么与编码器连接
西门子PLCs7-200怎么与编码器连接用来测量位置的
请问这个编码器,怎么连接西门子S7-200
三相输出旋转编码器和S7-200怎样接线