仪表 孔板流量差压变送器安装

这有一个大口径(很大)的管 安装的是孔板流量计配差压 管高8米左右 导压管引下来到地面装差压 我觉得测量是否规范 有无影响 怎么改进

如被测介质为气体时,应将取压口定在水平线上偏45。的位置上,以使冷凝渡进入导压管。对高粘度或腐蚀性介质,要加装隔离器,通过隔离液将差压信号传递给变送器。对液体介质,在导压管最高点应安装集气器:对各种流体介质,在导压管的最低点应装设沉降器,以收集和排出信号管路中的污物或气体信号管路中的积水。取压管尽量按最短距离安装,一般应<16m。取压管内径>6mm,对低压气体,取压管内径要适当增大。
和节流装置配套使用的时候,遇到现场压力低的时候,在计算的时候经常会到这么一个情况,就是计算出来的差压上限是微差压,这就对现场差压变送器提出了很高的要求。下面就给大家介绍下如何正确安装的问题:
1,微差压变送器由于其量程小,安装位置不同而受力不均匀引起压力的变化。(斜度30度时,会产生0.2KPa 左左的压力)。这样的情况特别是在和阿牛巴流量计配套使用的时候,一定要注意差压变送器的安装问题。
2、防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质相接触;
3、防止渣滓在导压管内沉积;
4、导压管要尽可能短一些;
5、两边导压管内的液柱压头应保持平衡;
6、导压管应安装在温度梯度和温度波动小,无冲击和振动的地方。
现场尽量减少误差的方法:
a. 导压管应尽可能短些;
b. 当测量液体蒸汽时,导压管应向上连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;
c. 对于气体测量,导压管应向下连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;
d. 液体导压管道布设时要避免出现高点,气体导压管布设要避免出现低点;
e. 两导压管应保相同的温度;
f. 为避免摩擦影响,导压管的口径应足够大;
g. 充满液体的导压管中应无气体存在;
h. 当使用隔离液时,两边导压管的液位要相同
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-18

应该没问题,附图是一个液体测量标准安装施工图(国家推荐)

追问

是气体

第2个回答  2013-10-18
不规范,难免在导管里有介质残留;还有压力差;影响很大。

差压变送器装在孔板旁边,地面装个流量计算仪就可以了。

希博特技术部