一级消防工程师中建筑外墙采用内保温系统时,保温系统该怎么设置?

如题所述

您好,建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定:

(1)对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为 A 级的保温材料。
(2)对于其他场所,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于 B1 级的保温材料。
(3)保温系统应采用不燃材料做防护层。
采用燃烧性能为 B1 级的保温材料时,防护层的厚度不应小于 10mm。
4)无空腔复合保温结构体
建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时,该结构体的耐火极限应符合规定:当保温材料的燃烧性能为 B1、B2 级时,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于 50mm。
5)设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为 A 级。
希望能帮助到你!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答