根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第9.2.1第3条:
梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d;
梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。
当下部钢筋多于2层时,2层以上钢筋水平方向的中距应比下面2层的中距增大一倍;
各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径。
举个例子:
如梁宽300mm,保护层为25mm。箍筋采用8mm,那么对于纵筋22mm的,上部钢筋最多可以放4根,下部钢筋最多可以放5根。
上部钢筋计算:1.5d=1.5×22=33mm>30mm。25×2+22×4+33×3+8×2=253mm<300mm,如果采用6根,则计算结果>300mm。
下部钢筋计算:d=22mm<25mm。25×2+22×5+25×4+8×2=276mm<300mm,如果采用7根,则计算结果>300mm。
用自己制作的excel表格计算结果如下: