止水钢板打断暗柱箍筋怎样处理

如题所述

  在剪力墙中,板上30cm的施工缝需要设置止水钢板。
  一般都是先装止水钢板,然后将箍筋焊在钢板上,并且在止水钢板两侧分别增加小复合箍,保证每根柱筋都有约束。
  正确做法是箍筋在止水钢板处断开后与钢板焊接。如箍筋穿过止水钢板,施工起来很不方便,因为箍筋是封闭且带45度弯勾的,另箍筋穿过止水钢板处的洞电焊不容易满焊,造成封闭不严而失去止水作用。对于这种问题有两种方法解决,其一箍筋遇到钢板处割断,安装钢板后再将箍筋割断处点焊在钢板上。,但一定要焊牢,要保证浇砼时不振脱落.
  其二就是在钢板处烧个洞,箍筋就不断了,箍筋从洞中穿过,不过箍筋和钢板连接处,就是洞的地方要点焊住,把洞补起来。
  其三就是将止水钢板从柱外侧绕过,不从柱中心穿过,即在柱部位,将结构加厚。这样,柱箍筋可按原设计绑扎。这样施工后,外墙在基础和地下室的每个楼层部位,柱子那个地方就像鼓出来一段约600高的结构。这种方法是最合理的,就是施工有些麻烦。
  点焊的处理方法是表面形式,“隔靴挠痒”而已。此处应将箍筋打断,弯折10d以上与止水钢板焊接。施工时此处确实没有较好的解决方法,但不能因此而草草了事。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-02-05
协调设计院进行调整,即设计变更。一般情况下柱子箍筋不允许减少或断裂,必要情况可进行加密处理;也可以将此处的止水钢板位置调整到没有柱子的位置。
第2个回答  2016-01-25
将箍筋重新连接到钢板处焊接