消防水池在建筑物一层,消防取水口怎么做
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-12
看设计。在保证消防水池有效水量的前提下设置消防泵吸水管,保证消防泵自灌。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7WOteeW7Wjz7teevWv.html
相似回答
消防
车
取水口
的做法
答:
消防车取水口的做法是在建筑物或消防设施旁边,可以挖掘一个水井或水塘作为取水口
。取水口需要具备足够的水量,并通过管道与消防车连接。在某些区域,会建造专门的消防水池,用于提供消防用水。这些水池通常有较大的容量,可以提供消防车较长时间的供水。取水口是供消防车取水用的。消防单位都需要设置取...
室外
消防取水口如何
设置?
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。注意事项...
室外
消防水池取水口
应
如何
设置?
答:
储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,
应符合下列规定:1 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
;2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;4 取水口(井)与液化石油储罐的...
高层
建筑
中
消防水池
应
如何
设置?
答:
(8)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,
应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水
。(9)供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大于6m(吸水井与地面的高度为5m)。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)的外墙距离不宜小于15m;...
有做过
消防水池取水口
的吗
答:
这个在消火栓图集上油
消防取水口
德做法的,这个设置自
消防水池
引出一根200以上的管路引至消防水池外侧距离5m之外的。
消防取水口
的尺寸要求
答:
1、消防水池应设置取水口(井)
,且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
高层
建筑消防水池
设置介绍?
答:
自动喷水灭火系统可按1小时计算 。
消防水池
的总容量超过500立方米时,应分成两个能独立使用的消防水池。3. 供消防车取水的消防水池应设
取水口
或取水井,其水深保证消防车的消防水泵吸水高度不超过 6米。取水口或取水井与被保护高层
建筑
的外墙距离不宜小于5米,并不宜大于100米。消防用水与其它用水...
负一楼做
消防水池
对一楼影响
答:
消防水池
并不一定非得放在地下室,也可以设置
在一层
。消防规范和消火栓规范并未强制要求其位置,只要消防水池与
取水口
或取水井之间通过连通管连接,确保管径能够满足消防流量需求,取水井的有效容积不小于最大一台(组)水泵3分钟的供水量。以下是设置消防水池的几个规定条件:1. 当生产、生活用水量达到最...
消防水池
需设
取水口
(井),其与消防水池距离有要求吗
答:
供消防车取水的
消防水池
应设置
取水口
或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护
建筑物
(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于...
大家正在搜
消防水池取水口与建筑物距离
消防水池室外取水口做法
消防水池取水口
消防水池有效取水口深度
消防水池取水口安装
消防水池取水口图集
消防水池加压取水口
消防水池取水口图片
半地下式消防水池取水口
相关问题
消防水池取水口能否做成地上栓的样子
一个消防取水口的问题
独栋8层建筑物需要配置消防水池吗
消防水池取水口是什么意思,什么情况下需要设置取水口
最新什么样的消防水池需要设置取水口
吸水母管是什么意思 在建筑物底层,一般是在地下一层设置一个很...
《燃规》中消防水池取水口怎么理解?
消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗