99问答网
所有问题
当前搜索:
半地下式消防水池取水口
消防水池取水
位置是如何规范的?
答:
1、
消防水池
应设置
取水口
(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
消防水池
的
取水口
有哪些要求?
答:
取水口
是供消防车取水用的。消防单位都需要设置取水口。供消防车取水的
消防水池
应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m。与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护...
消防水池取水口
是什么意思,什么情况下需要设置取水口?消防水池与建筑物...
答:
消防水池取水口
。就是说从消防水池直接往外取水啊,如果消防水池是
地下
的一个水池。地面上都会覆盖的话消防车过来的话灭火他肯定需要有一个口来。取水了当然会有一些要求,以建筑物15到40米之间。高度上不能超过六米。当然消防水池的容积还是有相应的一个要求的。这是针对地下的一个。蓄水池一样的。
消防水池取水口
规范要求
答:
储存室外消防用水的
消防水池
或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1 消防水池应设置
取水口
(井),且吸水高度不应大于6.0m;2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;4 取水口(井)与液化石油储罐的...
消防水池
需设
取水口
(井),其与消防水池距离有要求吗
答:
消防水池
需设
取水口
(井),其与消防水池距离有要求。供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户...
消防水池取水口
距离建筑多少米
答:
15m以上。
消防水池取水口
距离建筑40米,消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6.0m,取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离需15m以上。
取水点作用
消防
车
取水口
距离要求
答:
消防
车
取水口
与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m,设置取水口方便消防车取水,可以确保消防车在火灾扑救时有足够的水源。消防车取水口的设置 按照规定的吸水口不低于6m的,根据 4.4.5 当天然水源作为消防水源时,应符合下列规定:1、当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、...
消防水池取水口
是什么意思,什么情况下需要设置取水口
答:
消防车
取水口
是为消防车取水用的,这个储存室外消防用水量的
消防水池
需要设置消防车取水口的。
消防水池
设计规范消防水池
答:
1、
消防水池
不一定放在
地下
室也可以放在一层,这个在消防规范和消火栓规范要求中并没有明确要求,只是建在建筑物中的消防水池也需要消防水池与
取水口
或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。2、)消防水池建造要求:当室外给水管网能保证室外...
有做过
消防水池取水口
的吗
答:
这个在消火栓图集上油消防
取水口
德做法的,这个设置自
消防水池
引出一根200以上的管路引至消防水池外侧距离5m之外的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池取水口
消防水池有效取水口深度
消防水池取水口安装
消防水池取水口图集
消防水池加压取水口
消防水池取水口图片
消防水池取水口尺寸
消防水池取水口应该设置几个
消防水池取水口与建筑物距离