电气火灾监控系统和消防电源监控系统,在一个系统里吗?用的是同一路线吗?怎么布线,布几根

如题所述

他们是不在一个系统的,因为监控的对象是不一样的所以他们的系统也不是同一个系统。

一、电气火灾监控系统
电气火灾监控系统是指当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统。
电气火灾监控系统主要由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器组成。
电气火灾监控系统基本原理是:当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,经放大、A/D转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。

二、消防电源监控系统
消防电源监控系统是指对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统。
消防设备电源监控系统由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。
消防电源监控系统是通过传感器采集现场消防设备的电压/电流信号,传输给消防设备电源状态监控器,监控所有消防设备的主电源和备用电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号,以保证消防系统内各消防设备的供电正常,从而确保消防系统稳定运行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-12
由于电气火灾监控系统相对比较独立,一般单独供电,采用两路电源比较可靠,需两根电缆,单独敷设。

如果电气火灾监控盘与火灾报警控制主机在一起,电气火灾监控可以作为火灾报警系统的子系统,可以从火灾报警系统经过切换的电源进线引出。但火灾报警系统自带备用电源容量应考虑满足两套系统用电。

火灾报警系统由于自带备用电源,因此外部可采用一路供电,即一根电缆。没有备用电源时,需从外部引入两路电源,需两根电缆。

如果你的问题是消防电源监控,它属于火灾报警系统内部监控,与电气火灾监控不是一回事。

关于火灾报警系统设计应依据《火灾报警系统设计规范》、《火灾报警系统施工及验收规范》,其它还有“建规”、“高规”等,你的问题这些规范中可找到答案。追问

怎么布线,布几根

追答

你指的是火灾报警控制器还是电气火灾监控盘,是工作电源?
工作电源:
为保证电源的可靠性,消防系统需要双电源。一般火灾报警控制器自带备用电源,你只需要从外部引一根电源电缆:ZR-KVV 2×4或2.5。如果没有备用电源,引两根分别来自不同母线。
电气火灾监控盘如果电源单独引,与上相同,就是4跟电缆。如果电源来自火灾报警控制器转接,从电源切换开关后面,引一根电缆到电气火灾监控盘。

追问

电气火灾监控

追答

你可能是消防电源监测。这个需要从电气火灾监控系统引两根总线到现地,即通讯电缆、电源电缆,接现地配置的电源检测模块。模块引出一根电缆到设备消防电源。
有多少消防电源就需要配置多少模块,如消防泵、防火卷帘门、雨淋阀等等,各个模块之间都是总线连接。
如果消防电源比较多,可以划分几个区域,每个区域两根电缆,或者通讯电缆划分区域,电源总线可以不划分区域。
通讯一般是485接口,采用计算机电缆,电源电缆采用控制电缆。
这些都是电气火灾监控系统完成,与火灾报警系统无关。

追问

布两根线就可以了吧

本回答被提问者采纳
第2个回答  2017-04-12
不是的,火灾监控和电源监控都是单独的主机的,电源监控主机连接到电压或者电压电流互感器,火灾报警时单独主机连接报警线和电源线等,漏电报警也是单独的主机连接控制漏电监测模块的。追问

怎么布线,布几根

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-07-06

这两个不是一个系统,监测的对象也不一样,肯定不能挂在同一个总线下。布线的话只是看产品系统用什么样的组网方式了。比如选择的485总线。那就要有A,B,正,负的4个接口。可能要布4线网络。如果选择的是二总线应用,那就布一条双绞线就行了。如powerbus总线。