“电气火灾监控系统”和“消防电源监控系统”的区别是什么?

如题所述

电气火灾监控系统和消防电源监控系统有以下区别:

1、设置目的不同

(1)消防电源监控系统,是对消防设备的电源进行实时监控,通过检测电源的电流、电压值等工作状态,确保消防设备电源时刻处于正常状态,保障消防设备可靠运行。

(2)电气火灾监控系统属于火灾预警系统,通过探测电力线路的剩余电流值,或者探测电气部件的异常温升,消除电气设备的火灾隐患。

2、设置方式不同

(1)在电气火灾监控系统中,不管是单相还是三相电源回路,线路都要同时穿过剩余电流传感器。剩余电流传感器检测的是漏电电流,当漏电电流达到预定值时,发出报警信号。

(2)在消防电源监控系统中,每相线路单独穿过电流传感器。电流传感器检测的是单独的每相电流,当电流值偏离正常值时,发出报警信号。

3、安装位置不同

(1)在安装位置上,剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,设置在第一级配电柜(箱)的出线端(在供电线路泄露电流大于 500mA时,在其下一级配电柜设置)。

(2)消防电源监控系统的电压\电流传感器,通常安装在用电回路的末端位置,比如现场配电箱、双电源切换柜或启动柜等部位。

参考资料来源:百度百科-电气消防火灾监控系统

参考资料来源:百度百科-电气火灾监控系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-04

    电气火灾监控系统和消防电源监控系统不一样,所监控的对象不同。

    电气火灾监控系统是指当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统。

    消防电源监控系统是指对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息。

    电气火灾监控系统和消防电源监控系统不一样,所监控的对象不同。

    电气火灾监控系统主要由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器组成。

    电气火灾监控系统基本原理是:当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,经放大、A/D转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响。

    消防电源监控系统是指对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统。

    消防设备电源监控系统由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。消防电源监控系统是通过传感器采集现场消防设备的电压/电流信号。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-05-30

消防设备电源监控系统,是由消防设备电源状态监控器,电源总线,通讯总线和其连接的电流信号传感器、电压信号传感器、电流/电压信号传感器、中级模块箱等设备组成,通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测,从而判断电源设备是否有过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障。

电气火灾监控系统由剩余电流互感器、温度传感器和监控报警器组成,当被保护线路中的剩余电流互感器(以下简称“互感器”)探测到的剩余电流超过监控报警器的预设定值或温度传感器探测到的温度超出预设定值时,监控报警器经分析、确认后发出声光报警信号和控制信号。监控报警器能显示报警线路、泄漏电流大小,传感器温度等。

    二者监控的对象不一样

    二者监控系统原理不一样

    电气火灾监控系统是对线路剩余电流,漏电情况,温度过高等进行监控,消防电源监控系统是对线路是否有过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统。

    详细可百度下BHJK-1L电气火灾监控系统说明,BHJK博海消防电源监控系统

第3个回答  2019-08-20
这个是不可以的,虽然很容易实现,但是不会这样连接的,电源监控的目的就是来监视消防电源是否正常,从而来监控连接在消防电源上面的监控设备,如防火门,火灾报警等,其中自然也包括电气火灾监控系统,也就是说电源监控是电气火灾监控的上级,是不可以连接到下级的主机上的。