我想问穿电缆用什么管
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-07-22
穿电缆用的电力管的直径一般为电缆外径的1.3—1.6倍,室外电缆敷设用穿+C-PV线管。电缆直接埋地敷设,从室外配电室到室内的配电箱全长都用穿保护管,直埋电缆即直接埋在土壤中,电缆的铠装金属层,本身可以保护电缆具有防老鼠咬以及一定的抗机械力作用。穿过马路的电缆都是使用6寸PVC管穿的,埋在水泥路面以下1.2~1.5米深度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7Bv7vBWvvOWvWzBOtB.html
其他回答
第1个回答 2017-07-02
有两种,可以用PVC穿线管,防火就用镀锌穿线管
相似回答
我想问
一下,建筑物内电气
穿管
时,阻燃塑料硬管和PVC塑料硬管有
什么
区别...
答:
二、硬聚氯乙烯塑料管
,系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,在建筑上主要用于电线、电缆的保护套管等.穿线管材长度为4米,颜色一般为灰色,穿线管材连接一般为加热承插和塑料热风焊,弯曲必须加热进行.三、半硬塑料管,系将聚氯乙烯树脂与增塑剂、稳定剂及...
电缆
在桥架里
穿管
的问题!
答:
穿出桥架时需要根据电缆尺寸穿稍大规格的钢管或者挠性管
。安装要求 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况...
我想问
下现在楼房的
电线穿
线管用的是
什么
材料的?就是墙内已经预埋好的...
答:
现在用的预埋线管一般都是PVC阻燃管
,最大的优点是阻燃,绝缘性能好,所以安全系数比较高。而且这 种管子内部光滑,对今后电线电缆的故障查验或更换也非常方便。
5×10平方的
电缆用
多大的
电线管
_百度问一问
答:
根据《电气装置安装工程 1000V及以下配电施工及验收规范》
电线穿
保护管时,其总截面积(包括外护层)按不大于保护管内孔面积的40%计算 YJV-0.6/1KV-5*10mm2电缆近似外径是18.8mm,用
电缆管
1.5倍就是28.2,用DN32的电缆管【回答】你放屁【提问】你好请问哪里有问题呢【回答】5芯10平方铜缆用多大...
关于
电缆穿管
的问题
答:
一般两根钢管之间是在连接处加一根再粗一点的
管子
,也就是将两个管子都套在一个粗点的管子里。至于钢管的粗细似乎没有详细的规定,但如果是预埋管子后
穿电缆
,一般有专用的波纹管。
50平方铠装
电缆穿管
问题
答:
1、如果60米110镀锌管是直管(没有弯度),那就利用
电缆
的强度直接穿(将电缆头边缘用胶带缠绕)就可以了;2、如果有弯头,那就用线绳在一头绑一重物,将
管子
立起来晃动,先把线绳引过去,再将铁丝穿过牵引电缆;3、既不能立起、还带有弯头,那么这种情况最好分段穿,也不能分段,那只有用铁丝慢慢...
郭老师你好请叫你一个问题YJV22-10KV 3X300的
电缆穿
包封管道怎么施工...
答:
YJV22-10KV 是普通常见的电缆,主要有二种
穿管
方式:1、对于预先埋设好的电缆保护管道,可以直接在管中
穿电缆
,然后再制作电缆中间头或电缆终端头;2、对于预先敷设好的电缆,想再加保护管,对于圆形封闭式电缆保护管就不行了,可以采用剖式电缆保护管,二片一对,然后螺丝固定,切忌损坏电缆本体。
室外路灯为2路,每路总计为2700w和4700w,
问穿
钢管要买多大
电缆
?
答:
直埋一般选用vv22-1Kv-3*6或yjv22-1Kv-3*6的
电缆
穿管
一般选用vv-1Kv-3*6或yjv-1Kv-3*6的电缆
百度上有铝和铜
电缆
载流量的算法。但是不理解里面
穿管
的问题。
想问
一...
答:
外护套不是
穿管
,
电缆
芯线外面有一层绝缘层,绝缘层外面还有一层材料,这个是护套,Rvv-10*0.5的需要查找到它的外径尺寸,比如查到直径15mm,选择穿管直径需要达到它的1.5倍。也就是15x1.5=25.5mm.选择穿管内径达到25.5mm以上的规格的
管子
。