240的电缆穿管需要多大的管径
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-06-17
低压(一般就是380V三相的)240电缆最小穿管直径DN80,要是弯多就得用DN100的,高压(一般是6000V及以上)就得用DN100的。你的要是低压240平方,
三相五线
制电缆(就是5芯的)就得用DN100的管子。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Btvv77zOOvetBXej7e.html
其他回答
第1个回答 2018-06-17
1.如果是1千伏低压单芯240的外径在25mm
相似回答
电缆
保护钢管
的管径
怎么选择?
答:
预埋(4*120+1*70)的电缆要用DN65的钢管;预埋(4*70+1*35)的电缆要用DN65的钢管。
(4*120+1*70)电缆理论外径为43mm
;(4*70+1*35)电缆理论外径为35.7mm。因此对应的钢管分别为43x1.5=64.5;35.7x1.5=53.6;因此均可选DN65的管。规范规定在选择电缆线保护管时是根据电缆线的外径来...
240
低压电力
电缆的
外径是
多少
?
答:
3*240+1*120电缆
外径55毫米
穿管只要考虑好穿就行
电线穿管用
多粗的管?
答:
线路不远用20mm(4分)管就可以,如果远的话是用25mm(6分)管
。导线穿管的管径应根据管内导线的总截面(包括绝缘层)决定,导线的总截面不应大于管孔截面的40%,最小管内径不应小于10mm。可以据此估算管径,也可以查表,管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的40%。同类照明的几个同路可穿入用...
电缆
YJV95,120,150,185,
240穿
CPVC管,一般
管径
是
多大的
。谢谢!
答:
63/63/80/100/100
电缆穿管
?
管用多大
?
答:
一般要求:多根导线
穿管
时,导线截面(包括绝缘层)的总和应不超过管内面积的40%。管子内径不小于导线束直径的1.4~1.5倍。所述
电缆
外径为31mm,应选用DN50以上的的水煤气钢管(SC)。如果长度超过50m加一个弯头,
管径
应放大一级。
电线穿
线
用
几分的
管子
合适
答:
需要的
PVC
管径
,不能低于:3*4*1.5=18,也就是使用20管及以上管径。常规计算方法:线管管径的计算,是要大于所穿线直径总和的1.5倍。3根4平方线用建议使用20管,或管径大于20毫米以上也可以,这样可以使电线有更多的空间,方便
电线的
散热,可以让电线的使用寿命更长久。在确定管径时,需考虑线能否...
电缆穿管的管径
如何确定?
答:
保护管
的管径
取决于穿过的所有
的电缆
截面积。通常要求穿过的电缆总的截面积不能大于保护管内孔截面积的三分之一。具体情况可参看下表,
电缆穿管
为直径尺寸:参考资料:http://wenku.baidu.com/link?url=KTP-mR6RkHE27H6yEdJMq8a9rYdaptEWTJhlTqxCL4jfbHP_HBrRA_8kMmA_DYDTggcNzyvFtulqRuM5MCwJLp...
电力
电缆穿
线保护管
的管径
如何选择?
答:
保护管
的管径
取决于
穿过
的所有
的电缆
截面积。按电缆外径的1.5倍选择管径。而且有助于电缆散热。电缆保护管是指为了防止电缆受到损伤,敷设在电缆外层,具有一定机械强度的金属保护管。电缆保护管主要安装在通讯电缆与电力线交叉的地段,防止电力线发生断线造成短路事故,引起通讯电缆和钢丝绳带电。以保护电缆...
导线
穿管
最小
管径
怎么选择,有什么规范?
答:
导线
穿管的管径
取决于穿过的所有
的电缆
截面积。按电缆外径的1.5倍选择管径。而且有助于电缆散热。规范:当采用铜芯导线穿管时,25mm²及以上的导线,按管径加大一级。导线穿管是指为了防止电缆受到损伤,敷设在电缆外层,具有一定机械强度的金属保护管。电缆保护管主要安装在通讯电缆与电力线交叉的...
大家正在搜
电缆管直径是电缆的多少倍
240五芯电缆穿管管径
电缆管内径与电缆外径
电缆保护管与电缆外径的关系
电缆穿管管径规定
怎样选择电缆保护管的管径
YJY电缆穿管管径选择表
五芯电缆穿管管径选择表
电缆穿管直径要求
相关问题
电缆管穿线要求管颈要求大于电缆的多少倍?
电缆YJV95,120,150,185,240穿CPVC管,...
电力电缆穿线保护管的管径如何选择?例如4×2.5的电缆,选多...