1、安装场所的选择:
·选择测量管内不会出现负压的场所;
·避免安装在电机、变压器等强电设备附件,以免引起电气干扰;
·避免安装位置周围有强腐蚀性气体的场所;
·测量混合相流体时,避免引起相分离的场所;
·环境温度一般应在-25℃~60℃范围内,尽可能避免阳光直射;
·安装在无振动或选择振动小的场合,如果振动过大,应该在传感器前后的管道上加固定支撑;
·环境相对湿度应该在10%~90%范围内;
·避免安装在能被雨水直淋或者浸没的场所;
2、对直管段长度的要求:(D为流量计的内径)
电磁流量计对前后直管段的要求比较低,一般对于90°弯头,T形三通,异径管、全开阀门等流动阻力件,离电磁流量计的电极轴中线(不是传感器的端面)应该有5D的直管段;对于不同开度的阀门(比如可调开度的阀门),则上游侧的直管段长度需要10D。一般传感器下游的直管段只需要3D就可以满足要求,测量不同介质的混合液体时,混合点与流量计之间的距离最少要大于30D
3、安装位置和流动方向:
电磁流量计可以水平、垂直、和倾斜安装在管道上:
在水平安装时,电磁流量计的电极轴必须水平,防止由于流体所夹带的气泡而产生电极短时间的绝缘,也可以防止电极被流体中沉积物覆盖。不应该将传感器安装在最高位置处,以免有气体积聚。
垂直安装时,应该使流动方向向上,这样可以使无流量或者流量很小时,流体中夹带的较重固体颗粒下沉,而轻的肢肪类物质上升离开电磁流量计的传感器电极区,在测量泥浆、矿浆等液固两相介质时,避免固相沉淀和传感器衬里的不均匀摩擦。如上图所示。
·传感器的测量管道必须充满流体,必须有一定的背压。为防止出现负压(损坏衬里),电磁流量计不应该安装在泵的进口,而应该安装在泵的出口;在倾斜安装时,必须安装在上升管道;在开口排放的管道安装时,必须安装在管道的较低处。
应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应该安装在传感器上游
在测量井内安装流量计的方式
(1、入口
2、溢流管
3、入口
4、清洗孔
5、流量计
6、短管
7、出口
8、排污口
9、排污阀)
1、励磁电缆可选用HZ中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样
2、信号电缆和其他动力电源电缆必须严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平行敷设,不能绞合在一起,应分别单独穿在钢管内。
3、信号电缆和励磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余电缆剪掉,并重新焊接头,电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。
4、分体型电磁流量计励磁电缆和转换器之间的连接用专用接线完成,转换器和外部的连接同一体型电磁流量计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-09
迅尔仪表为您解答:电磁流量计安装要求
1.对直管段的要求:入口/出口直管段:入口应≥10×dn;出口应≥5×dn
2.对接地点要求:为了使仪表可靠的工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰/传感器应有良好的接地,接地电阻小于10.(若金属管道接地良好时,联系电话:022-58782381
无须专设接地装置)
3.对安装位置要求:插入电磁流量计根据现场管路情况不一,不加装球阀的流量计,应在不带压倒管路上安装(即不带压安装可选择不加装球阀的流量计),在管道上开孔直径50,准备把连接焊管焊接在管道的开孔上;对于要求不断流装卸或不允许介质溢出的场合,须加装球阀,即选择带球阀结构的插入式电磁流量计;在管道上开孔直径50,准备把连接焊管焊接在管道的开孔上。
第2个回答  2019-07-12
1、应该远离强磁场设备。
2、避开强震动、强腐蚀性的场所。
3、工艺不允许流量中断的管道,在安装流量计时应加设截止阀和旁通管线。
4、流量计传感器上游也应该有一定的直管段,一般在5D~10D。
5,、可以水平、垂直和倾斜安装,但要保证测量管与工艺管道同轴,并保证测量管内始终充满液体。
6,、传感器的测量管、外壳、引线的屏蔽线,以及传感器两端的管道都必须可靠接地,决不能与其他电器设备的接地共用,这是电磁流量计的特殊安装要求。
第3个回答  2023-09-06

电磁流量计的安装形式主要有管道式、插入式两种。 1.管道式安装:管道式安装是最常见的安装方式,适用于大多数工业流量测量场合。在管道式安装中,电磁流量计直接安装在管道上,通过测量管道内流体的磁场变化来计算流量。 2.插入式安装:插入式安装适用于小口径管道或需要在现有管道上进行流量测量的场合。在插入式安装中,电磁流量计通过插入管道内部的方式进行安装,可以减小安装对管道的影响。 在选择电磁流量计的安装形式时,应该根据实际应用场合和流量计的性能特点进行选择。