电磁流量计安装要求有哪些?

如题所述

流量计安装要求如下:

1、安装地点不能有大的振动源,并应采取加固措施来稳定仪表附近的管道。

2、不能安装在大型变压器、电动机、机泵等产生较大磁场的设备附近,以免受到电磁场的干扰。

3、传感器与管道连接时应保证满管运行,最好垂直安装。

4、变送器外壳、屏蔽电缆、测量本体及两端的管道都要接地,接地极应单独设置,接地电阻应小于10欧姆,不能接到电气或公共接地网上。

5、要求有前5倍后3倍管道直径的直管段。

5、流量计可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-01-26
电磁流量计的安装要求主要包括以下几个方面:

1. **位置选择**:
- 应安装在管道的最低点或垂直段,确保测量时始终处于满管状态,避免空气泡和气塞对测量造成影响。
- 避免安装在管道的最高点、垂直向下段以及管道下凹处,以减少气体积聚的可能性。
- 在水平管道中,优选安装在出水口(即流体上游)。

2. **直管段要求**:
- 为保证测量精度,电磁流量计前后通常需要一定的直管段长度以便流体流态稳定。标准要求通常是前直管段≥5D(D为管道内径),后直管段≥3D;但不同品牌和规格的电磁流量计可能有不同的直管段要求,有的较高精度流量计可能要求入口直管段≥10D,出口直管段≥5D。
- 直管段内应避免有阀门、弯头、缩径管、扩径管等扰动流体流态的元件,这些元件需距离流量计足够远。

3. **方向性**:
- 流量计箭头指示的方向应当与流体流动方向一致。

4. **接地**:
- 电磁流量计传感器必须良好接地,以确保信号传输稳定且不受外界电磁干扰。

5. **防振动**:
- 安装位置应尽量远离大型设备的震动源,以免震动影响测量准确性。

6. **排气阀**:
- 若管道落差较大,应在传感器下游适当位置安装排气阀,以排除可能存在的气体。

7. **电气连接**:
- 按照产品说明书正确连接电源和信号输出线缆,防止电源波动和噪声干扰。

8. **维护空间**:
- 确保有足够的空间便于流量计的日常维护和检修。

9. **管道材质**:
- 管道内壁应光滑无毛刺,且材质要导电,否则会影响电磁场分布和测量结果。

以上是电磁流量计的一般安装要求,具体细节还应参照生产厂家提供的安装手册和技术规范进行操作。本回答被网友采纳
相似回答