99问答网
所有问题
PLC如何通过通讯控制变频器
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-03-15
要使得变频器频率均匀添加,你只有以下2种方式:
1、模拟量控制,将你的PLC的模拟量输出接驳在变频器的模拟量输入上,变频器侧设定频率外部设定,如果设定的是电流的话,你PLC就要用电流输出,否则就用电压输出。然后通过PLC不断的给模拟量输出寄存器加值来使得变频器频率增加。
2、通讯控制,你的PLC需要将通讯口与变频器的通讯端子连接,然后根据变频器支持的通讯协议发送频率指令。变频器侧需要设定通讯参数,PLC侧需要编写通讯程序以及设定通讯参数。
第2个回答 2020-04-10
两个方式:
1、plc通讯口与变频器通讯口连接,使用变频器能接受的通讯协议,plc通过通讯口向变频器发送质量、读取数据;
2、通过plc的数字量输出端口、模拟量输出端口与变频器的控制端口(启停、方向等)及模拟量输入端口连接。plc通过控制数字量输出端口的状态控制变频器的启停及动作,通过模拟量输出端口输出控制电源控制变频器的运行频率。
相似回答
变频器如何
与PLC相连接,
怎么用PLC控制
?
答:
1. 模拟量控制:PLC可以通过模拟量输出模块输出模拟信号(如0-10V或4-20mA)到变频器的频率给定端
,从而控制变频器的输出频率。这种方式适用于需要连续调节频率的场合。2.
脉冲控制
:PLC可以通过脉冲输出模块输出脉冲信号到变频器的脉冲输入端,通过改变脉冲的频率和数量来控制变频器的输出频率和电机转速。...
PLC如何通过通讯控制变频器
答:
两个方式:
1、plc通讯口与变频器通讯口连接,使用变频器能接受的通讯协议,plc通过通讯口向变频器发送质量、读取数据
;2、通过plc的数字量输出端口、模拟量输出端口与变频器的控制端口(启停、方向等)及模拟量输入端口连接。plc通过控制数字量输出端口的状态控制变频器的启停及动作,通过模拟量输出端口输...
PLC
与
变频器如何通讯
?
答:
1、
PLC
的开关量信号
控制变频器
PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以
通过
程序控制变频器的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但因为它是采用开关...
PLC
与
变频器如何通讯
?
答:
要实现PLC对变频器的通讯控制,
必须对PLC进行编程;通过程序实现PLC对变频器的各种运行控制和数据的采集
。PLC程序首先应完成FX2N-485BD通讯适配器的初始化、控制命令字的组合、代码转换和变频器应答数据的处理工作 PLC通过RS-485通讯控制变频器运行程序实例:(以指令表形式说明)。0 LD M8002 1 MOV H0C96 ...
变频器
与
plc的通信
程序
答:
PLC
与变频器之间
的通信
方式:1.PLC的开关信号
控制变频器
。PLC(MR或MT)的输出点和COM点直接连接到变频器的STF(正向启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、SG等端口。PLC可以
通过
程序控制变频器的启动、停止和复位;还可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合,实现多速运行。但由于是由开关量...
plc
是
如何控制变频器
的
答:
1.
模拟量控制方式
:此方式要求PLC配备模拟量输出模块(DA),该模块连接至变频器的电压(或电流)控制端子。2. 开关量控制方式:大多数变频器支持多段速度控制,包括3段、7段和15段。一些变频器还具备UP/DOWN模式,允许通过两个多功能端子对输出频率进行增减,通常每次增加或减少0.01Hz。3. 通信方式...
变频器如何
与PLC相连接,
怎么用PLC控制
?
答:
2. **开关量
控制
**:PLC的开关量输出可直接与
变频器
的开关量输入端连接。这种方法接线简单,抗干扰能力强。
通过PLC
的开关量输出,可以实现变频器的启动/停止、正转/反转、点动、转速和时间增减等控制,尽管只能进行级调速。3. **继电器控制**:使用继电器触点进行连接时,可能会因接触不良导致误操作。
西门子S7-300
PLC
与
变频器通讯
最生动简易的教程
答:
和变频器的
通讯
需要单独购买对应的PROFIBUS-DP通讯模块。组态一个CPU(有DP功能的),建立一条PROFIBUS网络:下面我们给刚添加的MM400组态I/0模块:这里因为我们变频器的参数都是手动
从变频器
更改,我们就不会使用PKW,也就是说我们可以选择前面是0PKW的选项。Q的第一个字地址是变频器的命令(就是停止...
plc怎样控制变频器
答:
三菱变频器可以
通过
六种方式接受
PLC控制
:1. 开关量信号控制:- 使用PLC(MR型或MT型)的输出点与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)以及输入端SG等端口直接连接。- PLC可以通过编程
控制变频器
的启动、停止和复位,也能通过高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行...