是否必须套管
答:
这需要视具体情况而定:一般的
风管
穿越防火墙是需要套管的,穿越普通墙面不需要套管。但有明文规定:《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、
防爆
的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体...
油烟机的排
风管
如何与烟机连接并且密封?
答:
3. 排
风管
不宜过长,最好不超过2米,并尽量减少折弯。避免多个90度折弯,以保证良好的吸油烟效果。相关说明:抽油烟机,也称为吸油烟机,是安装在厨房炉灶上方的电器,旨在迅速抽走烹饪过程中产生的油烟废物,并将其排出室外。这不仅减少了环境污染,还有助于保护空气质量,并提供了防毒、
防爆
的安全...
防爆
仓库内的空调
风管
上安装70度的防火阀还是280度的防火阀
答:
1、
防爆
仓库内的空调
风管
上应该安装70°C的防火阀 2、70°C防火阀用在空调送风、通风系统
管道
上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭。3、280°C防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭。以上希望对你有所帮助。
风管
穿过需要封闭的防火
防爆
墙体时,应设置的预埋套管钢板厚度为...
答:
【答案】:D 2022版教材P152
风管
穿过需要封闭的防火
防爆
墙体时,应设置钢板厚度不小于1.6mm的预埋或防护套管。
风管
穿过需要封闭的防火
防爆
楼板或墙体时,应设钢板厚度( )的预埋管...
答:
【答案】:A 本题考查的是
风管
系统的P施19工7技术要求。风管穿过需要封闭的防火
防爆
楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套之间采用不燃且
酚醛复合
风管
安装规范有哪些?
答:
8)、横担与
风管
的接触面应加3~5mm耐磨橡胶板(防震垫)。9)、风管穿过需要封闭的防火
防爆
楼板或地面时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。10)、风管穿出屋面应有防渗漏等保护措施。11)、风管接口不得安装在墙内或楼板中,风管依...
风管
与防护套管之间,用于封堵的柔性材料是指什么
答:
风管
的组成:风管就是用于空气输送和分布的
管道
系统。风管可按截面形状和材质分类。按截面形状,风管可分为圆形风管,矩形风管,扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力最小的高度尺寸最大,制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质,风管可分为金属风管,复合风管等。一般采用的是不燃柔性材料,比如...
防爆
套管的制作方法
答:
第12.1.1条 当
管道
穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密 闭翼环的密闭穿墙短管。第12.1.2条 给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管,应按设计要求制作。当设计无要求时,应采用壁厚大于3mm的钢管。第12.1.3条 通风管...
抽油烟机的排
风管
怎么装?
答:
油烟机的排
风管
安装方法:1、将排烟管一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口,用螺钉紧固。另一头直接通过预留孔伸入室外。2、若排烟到共用烟道,勿将排烟管插入过深导致排烟阻力增大。若是通向室外,则务必使排烟管口伸出3cm。3、排烟管不宜太长,最好不要超过2米,而且尽量减少折弯,避免多个90度折弯...
穿越防火、
防爆
墙或楼板的空调
风管
应设置厚度为多少的钢导管
答:
在
风管
穿过需要封闭的防火
防爆
的墙体或楼板时应设预埋管或防护套管其钢板厚度不应小于1.6mm,风管与防护套管之间应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。