99问答网
所有问题
当前搜索:
高压防爆管风管
风管
的穿墙套管技术要求不包括( )。
答:
【答案】:D 本题考查的是
风管
系统制作安装的施工技术要求。风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管,风管与套管之间应采用柔性(防水)材料填充密实。
风管
穿过防火墙体时,必须设置厚度不小于( )钢制防护套管。
答:
【答案】:D 本题考查的是
风管
及部件制作安装施工技术要求。当风管穿过需要封闭的防火、
防爆
的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管;风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。
工业排水
管道
的防火、
防爆
有哪些一般规定?
答:
(5)易燃、易爆气体应根据气量大小等情况,确定向火炬排放或向高空排放或采取其他措施。(6)排放易燃、易爆气体的
管道
上应设置阻火器。(7)含有易燃、易爆气体和液体的排水管道,应尽量避免在电车轨道、火车轨道和电气设备附近通过。严禁在
高压
电线路附近通过。(8)检修管道时,应把易燃、易爆气体和...
通风空调施工技术分析?
答:
3.
风管
吊装组对时应加强表面的保护,注意吊点受力重心,保证吊装稳定、安全和风管不产生变形等,必要时应采取防止变形的措施。4.风管穿过需要封闭的防火
防爆
板或楼体时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性封堵。5.柔性短管长度宜150~300mm,安装时松紧...
防爆
泄压板的特点都有什么?
答:
防爆
泄压板、防火板等特殊要求的板材。主要用于:化工厂房,实验室等隔离,它由增强纤维水泥板两表面加压镀锌钢材料构成,规格为1200X2400X8-10-12-15---20㎜,主要用途有:防爆门、防爆隔墙、防爆天花吊顶板、防爆排烟
风管
,空调管,电缆管、防爆电缆保护和钢结构防爆保护等多种系统。应用范围:商用大楼...
风管
安装的顺序通常为
答:
5、
风管
内不得铺设其他管线 通风
管道
系统中安装的轴流风机、电加热器等设备,其电源线应采取防护绝缘措施。室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。风管穿越墙体或楼板时,不得安装在墙内或楼板内,其距墙面距离宜不小于200mm,距楼板的距离宜不小于150mm。风管穿过需要封闭的防火
防爆
楼板或墙体...
除尘泄爆口应设直接通向户外的泄爆
管道
,其长度不宜超过多少米_百度知 ...
答:
泄爆
管道
其长度不宜超过3m。除尘系统应按负压设计,严防粉尘向外泄漏,其管网不应有回路。若确需要回路,必须设置能有效清除空气中粉尘的过滤系统,并设具有足够泄爆面积的泄爆装置。除尘系统应坚固、安全,泄爆时系统中所有设备和通风管道不应破损。管网中弯头的曲率半径宜取
风管
直径的1—4倍。在除尘...
风道是否需要穿过墙壁时套管的呢?
答:
这需要视具体情况而定:一般的
风管
穿越防火墙是需要套管的,穿越普通墙面不需要套管。但有明文规定:1.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、
防爆
的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对...
储罐
防爆
波纹阻火器适用场合
答:
储罐
防爆
波纹阻火器是一种重要的安全设备,它适用于多种场合,旨在防止易燃和可燃气体的潜在危险。首先,它适用于输送易燃和可燃气体的
管道
,如Combustible gas pipe,确保气体在传输过程中不会引发爆炸或火灾。在石油和石油产品的储存环节,储罐防爆波纹阻火器同样不可或缺。例如,对于储存石油及石油产品的...
通风
管道
穿墙,需要设套管吗?
答:
