99问答网
所有问题
风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度( )的预埋管或防护套管。
A.不小于1.6mm
B.不大于1.6mm
C.不小于1.2mm
D.不大于1.2mm
举报该问题
推荐答案 2023-04-13
【答案】:A
本题考查的是风管系统的P施19工7技术要求。风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套之间采用不燃且
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBOeBvveWeBXXzv7BOt.html
相似回答
风管穿过需要封闭的防火防爆墙体时,应设置的预埋套管钢板厚度
为...
答:
风管穿过需要封闭的防火防爆墙体时,
应设置钢板厚度不小于1.6mm的预埋或防护套管
。
风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时,
必须
设置钢
制
防护套管
,其
厚度
不...
答:
本题考查的是风管系统安装的一般规定,当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,
必须设置厚度不小于 1. 6mm的钢制防护套管
;风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。
风管穿过防火
墙是否
需要
加
套管
?
答:
同样地,《通风管道技术规程》JGJ141-2004 4.1.9也指出,风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,
应设立壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管
。风管与防护套管之间的空隙,也应使用不燃且对人体无害的柔性材料进行密封处理。在实际施工中,有些工地按照规范操作,有些则没有。未加套管的情况可能主...
风管穿过墙体要
不
要套管
?
答:
其钢材厚度不应小于1.6mm
。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。2.《通风管道技术规程》JGJ141-20044.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。
风管
穿
防火
墙要不
要套管
答:
1. 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)第6.2.1条,风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设置预埋管或防护套管,
且这些管道的钢材厚度不应小于1.6mm
。风管与防护套管之间的缝隙应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。2. 《通风管道技术规程》(JGJ141-2004)第4.1.9条...
风管
系统安装要点包括
(
)
。
答:
【答案】:A、C 本题考查的是风管系统制作安装的施工技术要求。选项B:支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。选项D:风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时采取的措施:应设钢板厚度
不小于1.6mm
的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。选项E:风管内严禁穿越...
关于
风管
安装要求说法正确的是
(
)
。
答:
输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。风管内严禁其他管线穿越。当
风管穿过需要封闭的防火
、
防爆的墙体或楼板时,
必须
设置厚度
不小于 1.6mm 的钢制
防护套管
。直径或长边尺寸大于等于 630mm 的防火阀
,应设
独立支、吊架。
关于
风管
系统的安装要点说法正确的有
(
)
。
答:
支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。2)风管安装就位的程序通常为先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管。3)
风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时
采取的措施。
应设钢板厚度
不小于l.6mm
的 预埋管或防护套管
,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。
风管
是否必须
套管
答:
一般的风管穿越防火墙是需要套管的,穿越普通墙面不需要套管。但有明文规定:《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,
其钢材厚度不应小于1.6mm
。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。《...