99问答网
所有问题
当前搜索:
隔离变压器对地为什么有电压
36v
变压器
二次一相对
地为啥
是140v
电压
答:
是这样的,变为36V的变压器应该是
隔离变压器
,为二次侧提供安全
电压
的,36V就是安全电压。同时二次侧应该是
对地
绝缘的。也就是说二次侧的相线、地线对地都应该是隔离的,就是所谓隔离变压器。这时候你测的电压140V应该是感应电压,不是真实的电压。
你好,我单位用了
隔离变压器
,用万用表测零线和接地线直接有12V!是正常...
答:
正常的,因为
隔离变压器
输出零线没有接地,与地线存在一定
电压
完全正常!三相隔离变压器
为什么
隔离变压器
二次侧没接地但是两根线
对地
都
有电压
(AC54V)?两...
答:
隔离变压器
二次侧没接地,输出端没有零电位,所以
对地
没
有电压
。用万用表测量,不同时间测的值会不一样
稳压器
隔离变压器
输出端零线
对地有
60V
电压
正常吗?
答:
你说的
隔离变压器
的输出端零线实质上是参考零电位,它与地没有物理连接,60V是有可能的
三相
隔离变压器
输出不接地情况下,零线
对地
、火线对地均
有电压
,没有回路...
答:
隔离变压器
输出端虽然没有用导线接地,但是输出端的零线、火线
对地
存在不平均的分布电容,对于50赫交流电,电容就是导体,不过电容较小电流不会很大,对于阻抗较大的
电压
表会显示电压。至于对人是否会有危险,那就要考虑分布电容大小了。
...的控制
变压器
输出端0
对地电压
是110V请问
怎么回事
啊?
答:
因为控制变压器属于
隔离变压器
,即输出悬空,具有保护作用。如果输出为220VAC,指的是变压器的输出2个端子之间的
电压
为220V,而与地之间的电压并无关系,你用电笔测量输出端时,2个端子电笔都亮(分不清哪个是零线、火线,其实任意一端接地就是零线),也就是这个道理。
隔离变压器
副边
对地电压
的问题
答:
所谓安全
隔离变压器
,就是原边与副边之间做到“隔离”,由于副边是悬浮
电压
,与大地之间是不形成回路的。所有人体接触到安全隔离变压器的副边电压不会够成电击危险!因为市电的变压器的中性点是接地的,所以就存在
对地
的相压。而隔离变压器的副边是不接地的,是悬浮的,而且,原边和副边之间是要有屏蔽...
由一般变压器提供的36V
电压
和由
隔离变压器
提供的36V电压是否属于安全电 ...
答:
由
隔离变压器
提供了36伏,属于安全
电压
,因为隔离变压器次级不接地二次回路段
对地
无穷大,也就是悬浮电压,在二次回路端,没有任何接地,如果普通情况下碰到裸露部分,不会因为有电源,人体大地形成回路,就没有触电危险
隔离变压器
输出220v单项
对地电压
应该多少是正常的?
答:
隔离变压器
一般中性点不接地,因此,单相
对地
电压为0。
有电压
,检查一下中性线(即零线是否接地),接地就有电压,等于相电压。一般使用隔离变压器的目的就是为了隔离中性点,将中性点接地改为不接地,提高供电可靠性。
...带零线,三相
隔离变压器
输出端,对零线
为什么有电压
呢?谢谢
答:
隔离变压器
的输入侧零线与输出侧三相中性点之间是绝缘的,也就是说存在一个绝缘电阻Rj。当我们测量三相隔离变压器某相输出端与输入侧零线之间的
电压
时,其测量回路组成是:二次侧感应电压、二次侧线圈阻抗、绝缘电阻Rj、电压表内阻,由于绝缘电阻Rj、电压表内阻都很大,所以测量回路电流为微安级或以下,根据...