隔离变压器对地为什么有电压
请问
隔离变压器
变压器的二次侧N线需不需要接地?
答:
隔离变压器
二次N点。如果是单相变压器,就不用接地,如果是三相。应该接地。
高低压一样的
变压器有什么
用?
电压
根本没变化啊。
答:
当然,同时碰触零线和火线也是要触电的。而通过
隔离变压器
,破坏了火线与地形成回路的条件,这样即便有人误触了其中的一颗线,因为,与大地形不成回路,所以,也产生不了触电危险。但是,如果同时碰触了两颗电线,那么,还是会触电的。如图。希望我的回答能解除您的一些疑问。谢谢 ...
电厂里保护压板上口不带电/下口
对地
为-110v/
为何
两口间无
电压
答:
保护压板有接在控制母线(KM)上的,也有接在合闸母线(HM)上的,无论控母合母,都是从直流屏取电,直流屏为保证电源独立性和可靠型所以是通过
隔离变压器
接地的,也就是说220V的直流系统其正极是+110V,负极是-110V。你的保护压板的下口应该是与-HM(-KM)相连的,而上端口因为没有和任何电源(保护未动作所以回路是断的...
两台普通变压器与两台
隔离变压器
测量同型号变压器的同相之间
有电压
吗...
答:
两台相同的
变压器
,电压等级相同,变压比相同联结组别相同,初级相同并联在一个电网侧,次级不接线,用电压表测量两台变压器的次级相同的出线极,不管你中性点接不接地,在理论上是没
有电压
的。
求组:发电机出来的380V的电 1:1
隔离变压器
二次侧 中性点接地问题...
答:
2、用了
隔离变压器
,二次侧中性点再接地, 就没有隔离作用了,隔离变压器以后的电路,二次侧中性点不能接地。3、中性线没有接地,如果有一相
对地
短路了,另外两相
电压为什么
会立即升压呢?中性线没有接地系统,有一相接地,只是地对中性点有额定相电压,三相的相电压是完全正常的。我们国家的35KV、...
为什么变压器
的中性线要入地,不入地不就免了防触电
隔离变压器
吗
答:
中性点接地就可以将中性点固定在零电位。如果中性点不接地,三相火线任何一相发生接地,接地这一相的电位就是零,中性点就变成了相电压,而其它两相对
地电压
就升高根号3倍,变成线电压,这就形成了过电压。所以我国规定三相四线制供电变压器中性点必须接地。只有在某些场合才使用
隔离变压器
。
关于
隔离变压器
的问题
答:
隔离变压器
的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没
有电位差
。使用安全。常用作维修电源。 隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和...
隔离变压器有
没有正负极?
答:
隔离变压器
的输出
电压
,与市电电压是一样的,只是没有零线、火线之分。测量隔离变压器次级电压时,表笔必须要搭接在次级线圈两头(3、4),形成回路才能测量出电压,如图:而你测量时,表笔没有形成回路(3、4两头任意一头
对地
),当然就测量不出来电压,显示测量异常。
格离
变压器
输出的是直流还是交流电?
答:
隔离变压器
是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。早期为欧洲国家用在电力行业,广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源。变压器铁心磁通和施加的
电压
有关。在电流中...
1:1
隔离变压器
提供的220V电源的移动电动工具
为什么
免于保护接地?_百度...
答:
因为使用了
隔离变压器
,用电器脱离了与电网的直接接触。我们知道,单相电的回路是大地,人体接触相线后,
电压
施加于相线-人体-大地间,电流也沿此形成回路,对人体就能产生巨大伤害。隔离变压器出来的电,回路是变压器线圈,不是大地,人体既使接触到一股(同时接触两股除外),不能对大地形成回路,无电流经过...