99问答网
所有问题
36v变压器二次一相对地为啥是140v电压
就是660v或380v变36v
举报该问题
推荐答案 2014-06-30
是这样的,变为36V的变压器应该是隔离变压器,为二次侧提供安全电压的,36V就是安全电压。同时二次侧应该是对地绝缘的。也就是说二次侧的相线、地线对地都应该是隔离的,就是所谓隔离变压器。这时候你测的电压140V应该是感应电压,不是真实的电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7teBOzeWvztXOBXjOX.html
相似回答
一次220V
二次36V
的
变压器
,测量二次为48V是什么原因?
答:
可能出现了以下的问题的一种或者几种的组合:一是测量误差
,二是空载与负载电压的差别,三是变压器电压误差太大,四是电源电压升高太多,如电源电压达到265V以上。
有个
变压器
输出
电压是36V
接了1个100A的2级管,输出电压14V直流的。怎 ...
答:
整流器选用四端桥整,加限流电阻。或者在
变压器
的初级用双向晶闸管做调压(可无级调压),次级用四端桥整就可以了。
36v
电通过100米电线后测出来的电压只有十几
v电压
了,是什么情况?
答:
只有两种可能性:
1、100米电线的截面选择小了,导线电阻相对较大,应该选用导线粗一点的电线
。2、36V电源容量小(内阻太大),应该换用能力较大(即输出电流更大)的电源。以上两种原因,一是电压降在了线路电阻上,一是电压降在了电源内阻上。检查方法:线路终端接上负载工作,在36V电源输出处用电压表...
三相
电压
是304V而零线是
36V是
怎么一回事?
答:
如果因施工工艺较差,接地点存在较大的接地电阻或者因零线过长、接线处有较大的接触电阻,都会在三相功率不平衡的工况下造成中性点偏离,导致
电压
不是380
V
(有高有低),且零线对地也会出现
电位差
。解决办法:如果故障现象是地区性的,需要检查电力
变压器
的接地处的接地电阻,并处理达标;如果仅仅是一户...
变压器
副边的
36V是相对
于地说的吗?
答:
您好:
1
不是对地。
2
就是
变压器
副边(输出端)两个头之间的
电压
差。3这就是如果变压器副边电压为220V(远高于50V安全电压),一般如果触及人体却不“打”人。仅供参考!
对220/36的
变压器
,我在
二次
绕组接上
36伏电压
能否得到220伏的电压,
为什么
...
答:
在
二次
绕组接上
36伏电压
,次级可得到200-210
v电压
,得不到220伏的电压,因为在绕制
变压器
时,次级的空载电压是按38-40v绕制的,只有输入38-40v,另一端才能得到220v实载电压。
...采用单相桥式整流 (
1
)求出
变压器二次电压
(2)求出二极管最
答:
答:
1
、
变压器二次电压
为36/0.9=40伏,因为单相桥式整流的直流电压输出是0.9倍的二次电压。 2、二极管最高反向电压值是变压器二次电压的1.414倍,是40*1.414=56.56伏。因为40伏是有效值,峰值电压是有效值的1.414倍。
220V转
36V变压器
接负载后
为什么电压
变成60V
答:
输出
电压
会变化的应该是恒流源LED电源吧!这种电源会根据你所接的负载大小,比如LED灯,自动调节电压,使输出电流恒定,让LED达到正常亮度。
我有一个220变36的
变压器
,
二次
线能接在380变出的
36伏
上吗,而得到220吗...
答:
且一旦带上负荷,输出电压还可能进一步降低。当然,如果将
变压器36V
绕组接到380
v电压
上,相当于将380V电源短路,打火、烧断接线是肯定会发生的,变压器只能变换交流电压,如果将直流36V接到变压器上,同样会出问题,同样等于将只留6V短路,打火是小事,弄不好连
变压器一
起烧毁。
大家正在搜
380v变36v电源变压器
36v变压器怎么变直流36v
36v变220的变压器
220变36v变压器怎么选型
220v变220v变压器有什么用
36v变压器接线方法
36v电机能用48v电池吗
逆变变压器
单相变压器