防火隔墙可以划分防火分区吗
距离不够,建
防火
墙隔断
可以吗
?
答:
可以
。规定有要求的不
能
满足建筑
防火
间距的需要采用满足要求的没有门窗空洞的防火墙分隔的。
下列场所在
防火
分隔时不能使用防火卷帘等效替代的是( )。
答:
据表3.3.1注1:
防火分区
之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。D选项错误;根据6.2.2,医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验...
车库与设备用房为何不
能划分
一个
防火分区
答:
后者执行建筑设计防火规范,每个防火分区面积最大为1000㎡(内设置自动灭火系统时2000㎡),每个防火分区应有一个直接对外的安全出口,另一个可利用防火墙上1一个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口。在建筑物内采用
划分防火分区
这一措施,
可以
在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,...
建筑防烟
分区
有哪些
划分
方法?
答:
防烟分区是在建筑内部采用挡烟设施分隔而成,
能
在一定时间内防止烟气向同一
防火分区
内其他部分蔓延而成的局部空间。防烟分区一般根据建筑物的种类和要求不同,
可
按其用途、面积、楼层
划分
:①按用途划分,对于建筑物的各个部分,按其不同的用途,如厨房、卫生间、起居室、客房及办公室等,来划分防烟分区...
防火分区
是否
可以
单独使用消防水幕来分隔!
答:
但是通常情况下不会这么做,往往使用特级复合卷帘来进行分隔。究其原因,是因为消防水幕用水量巨大,成本高,且设计时需要注意的事项较多,实际使用也有一定的局限性。就性价比与实用性而言,特级复合卷帘要比消防水幕强得多。消防水幕系统是由水幕喷头、管道和控制阀等组成的用以阻火、隔火、冷却简易
防火
...
防火
门一般安装在什么位置?
答:
(3)
划分防火分区
,控制分区建筑面积所设防火墙和
防火隔墙
上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一环,防火门应安装防火门闭门器或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位...
幕墙是否属于消防
防火分区
的范围?
答:
是的。1)对于不设窗间墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿,设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于1.2m的不燃性实体墙或
防火
玻璃墙;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m.2)为了阻止火灾时幕墙与楼板、
隔墙
之间的洞隙蔓延火灾,幕墙与每层楼板交界处的水平缝隙和隔墙处的垂直...
地下室的柴油发电机房、储油间地面做法有什么要求?
答:
3、采用独立防火分隔,单独
划分防火分区
。柴油发电机房应符合下列规定:1、宜布置在首层或地下一、二层。2、不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。3、应采用耐火极限不低于2.00h的
防火隔墙
和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。4、机房内设置储油间时,其总储存量...
空心砌块是否
可以
做
防火分区隔墙
?原设计是 地下室防火分区隔墙为加气...
答:
只要是满足耐火极限不小于3小时的不燃材料,都
能
做
防火
墙,楼上已给出依据。《建筑设计防火规范》中另有附表,对部分建筑构件进行了燃烧性能和耐火极限的测试,空心砌块只有符合一定材质和规格,其耐火极限才能满足要求。所以,你选用的砌块如果不在规范附表之列,就需要厂家出具相应的检测报告。
地下室的
防火分区
最大
能
做到多少?
答:
《建筑设计防火规范GB 50016--2006》第5.1.7条规定,地下室防火分区最大500平方米。附注中写明:“建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍。”所以
防火分区可以
扩大为1000平米。第5.1.13条地下商店应符合下列规定:1 营业厅不应设置在地下三层及三层以下...