距离不够,建防火墙隔断可以吗?

如题所述

可以。规定有要求的不能满足建筑防火间距的需要采用满足要求的没有门窗空洞的防火墙分隔的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-10
根据《建规》2.1.11条,防火隔墙的定义为:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。
根据《建规》2.1.12条,防火墙的定义为:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。
区别与联系
⊙防火墙实为防火隔墙的特例,二者均为防止火灾蔓延而设置,其区别在于:

⊙防火墙不仅可作为建筑内的隔墙尚可为建筑外墙。

⊙防火墙用于建筑内时,应位于相邻水平防火分区之间,而防火隔墙应位于建筑内同层的相邻区域之间。

⊙防火墙应为耐火极限≥3.0的不燃性墙体(甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。)。防火隔墙也应为不燃性墙体,但其耐火极限不低于规定要求即可(多<3.0h)。本回答被网友采纳