99问答网
所有问题
当前搜索:
配电房挡水门槛高度
什么是止水梗
答:
答:阻栏水流向的东西,使流向改变或起档水作用。如混凝土翻口(边)。如:规范叫混凝土坎台(您很可能是江浙一带人,故称“止水梗”)。 •9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其
高度
宜为 150...
水电工程验收流程及注意事项
答:
第一步,验收人员在准备验收的房间门口做起15厘米高的
挡水
墙; 第二步,我们在房间里放进10厘米深的水,同时要做好水面的
高度
标记; 第三步,24小时以后验收人员来观察水面高度是否发生了变化,同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象; 第四步,如果没有出现上述现象,验收人员即可认为防水工程施工验收合格;...
变
配电房
设计规范要求有哪些?
答:
屋外式或杆上式零星小负荷供电、或用电量很小的工厂 变
配电所
的建筑要求;建造变压器室时应考虑以下因素:变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防...
请问
配电房
的面积大小规范有规定吗??如果有,是在哪个规范?谢谢
答:
配电房
的面积大小规范没有规定。高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的...
哪个规范规定了低压
配电室
门口应放挡鼠板?
答:
GB 50054-95《低压配电设计规范》第3.3.7条
配电室
的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
验收新
配电房
要电气部队注意哪些方面
答:
1、在住宅区
配电房
门口位置放置专门的防挡鼠板或者高压灭鼠器,挡鼠板的
高度
大约为50cm-60cm左右,原料为3240环氧板,同时在放置时不仅要细致思考维护从业人员的出入问题,同时还应确保小动物无法误入住宅区配电房中;2、在住宅区配电房的全部入口及窗户、通风口都加设里外两层的铁纱防护网,预防小动物进入...
高压
配电室
的设计要求及规范
答:
4.10.7 当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。4.10.8 高压
配电室
和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面
高度
不宜小于1.80m。临街的一面不宜...
为什么中国古代建筑一般会有很高的
门槛
?
答:
主要还是起一个结构支撑和挡风作用,老房子没那么精密的配合,门都是木板,普通老百姓家的门板质量更差,门轴也是木枢,时间长了会变形,底下会卡死,开个门还要往上抬一下才能推开,死沉死沉的,所以一般门下要留很大的空隙作为变形余量。加一道地梁,能够很大程度上减少变形,高一点的话两侧支撑的力臂...
什么规定里要求
配电室
安装防鼠板
答:
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94。第6.2.4条 变压器室、
配电室
、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、...
建筑渗漏水分析及防治?
答:
对采用内沿沟的屋面,除了要有合理屋面构造外,应做好细部处理,如在沿沟两侧必须有现浇混凝土
挡水
翻口,并有一定的
高度
保证。(4)有优秀的结构设计建筑物的渗漏,有的是由建筑物的变形裂缝引起的。如果建筑物本身的强度刚度有欠缺,就容易产生裂缝。好的结构设计,应有良好的抗变形能力。在基础设计中,要结合建筑的结构...