不管是地下还是地面变电站门的高度根据设计规范都是2.3米(便于设备的进出)
,但这里你需要注意的是,配电室内部的高度要高于外面0.3米,门是防火型的。如果有几间房子,两房之间的门是可以向两边开的,这是为了安全。对生活水泵的要求,一般对于水泵房门在设计规范上没有明确的要求,按常规消防水泵房...
水电工程验收流程及注意事项
答:
5、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.8MPa
。 6、水路改造后最好有一份水路图,以免在后面的装修中「误伤」水管 7、最重要的还是水改队伍,建议慎重选择专业的水改公司! 五、水电工程正确验收标准 防水工程当然是不能出现渗漏现象。 第一步,验收人员在准备验收的房间门口做起15厘米高的挡水墙; ...
变电所防小动物措施
答:
2.1 变电站各配电楼(室)
直接通往室外的人员通道门应安装防小动物挡板,但对外的设备吊装门(平时不用做进出)可以不考虑
。 2.2
变电站防小动物挡板高度不应低于40cm
,如有挡水槛的,挡板应安装在挡水槛的外侧,靠近室外的一侧。 3、老鼠笼、老鼠药、粘鼠板的放置要求 3.1 变电站各配电楼(室)出入处应放置老鼠笼、...
什么是止水梗
答:
•9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为 150mm 。 •【条文说明】9.1.6经多年的工程实践,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙施工时,除多
水房
间外,可不需要在...
工地临时
配电房
尺寸 买房子的注意事项
答:
配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离
;配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m。 施工现场配电房到临时房距离要保持多少米,这个在施工现场用电规范中没有这么明确的规定条款。按照JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的...
哪个规范规定了低压
配电室
门口应放挡鼠板?
答:
GB 50054-95《低压配电设计规范》第3.3.7条
配电室
的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
验收新
配电房
要电气部队注意哪些方面
答:
1、在住宅区
配电房
门口位置放置专门的防挡鼠板或者高压灭鼠器,挡鼠板的高度大约为50cm-60cm左右,原料为3240环氧板,同时在放置时不仅要细致思考维护从业人员的出入问题,同时还应确保小动物无法误入住宅区配电房中;2、在住宅区配电房的全部入口及窗户、通风口都加设里外两层的铁纱防护网,预防小动物进入...
变
配电房
设计有什么规范?
答:
建造变压器室时应考虑以下因素:变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和
挡
油墙,以防热油扩散。变
配电所
的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不...
斜井水泵
房配电室
需不需要防水门,规程有没有要求
答:
第6.2.2条 变压器室、
配电室
、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条
配电所
各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗...