99问答网
所有问题
当前搜索:
避雷器泄漏电流初始值一般是多少
直流
泄漏电流
在各种电压等级下合格的标准
是多少
?
答:
不同电阻,标准值就不一样的!【测试步骤 :】(1)将符合试验条件的样品置于绝缘板上,并接入测量电路中。(2)将测试棒与样品的基本绝缘隔离的金属件接触,分别读取相线与中线对该金属件的
泄漏电流
。(3)如果样品有附加绝缘或加强绝缘,则用测试棒与样品的附加绝缘隔离的金属件或加强绝 缘隔离的...
怎样测量
避雷器
运行电压下的交流泄露
电流
?
答:
接线检查完毕后,进行交流泄漏电流的测试。5、影响因素及注意事项由于是在运行中测量
避雷器的泄露电流
,因此应注意保持足够安全距离,监护人应提高警惕。6、测量结果的判断测量运行电压下的全电流、阻性电流或功率损耗,测量值与
初始值
比较,有明显变化时应加强监测,当阻性电流增加1倍时,应停电检查。
无功补偿投入后
避雷器
泄露
电流
不稳
答:
尤其是在雨雪天气内。避雷器两端电压中谐波含量。避雷器两端电压中谐波含量会对避雷器泄漏电流的测量值造成影响,特别是使用根据谐波法原理制造的泄漏电流测量仪。4、均压环。如果避雷器没有安装均压环,技术人员直接对避雷器泄漏电流进行测量的话,
避雷器泄漏电流值一般
会偏大。
避雷器泄漏电流
为何不能为零
答:
避雷器泄漏电流
不能为零的原因:由于机构问题造成电流表指示为零或指示没有变化,不利于避雷器的正常检测。
500kV氧化锌
避雷器
上节单元0.75U_(1mA)
泄漏电流
测试问题
答:
均压环主要作用是均压,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压的效果 注意是高压 试验时哪来的高压 均压环可以忽略 再说
避雷器
主要靠氧化锌阀片,
泄漏电流是泄露的电流
有均压环的电阻 电流反而会减小
避雷器泄漏电流
偏小对设备有什么影响
答:
泄露电流偏小?
避雷器
正常情况下都有
泄漏电流
,而且越小越好。你是不是说的是避雷器的泄放电流或者通流能力偏小啊?如果是的话,就要看你用到什么地方了,满不满足标准的要求。
怎样测量
避雷器
运行电压下的交流泄露
电流
?
答:
施加75%的导通电压所对应的
电流值
即
为泄漏电流
氧化锌
避雷器
的试验方法
答:
发展来源 氧化锌
避雷器是
七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态...
避雷器
计数器的作用?如何测试避雷器计数器能否可靠动作?
答:
避雷器
计数器是用来记录交流无间隙金属氧化物避雷器遭受雷击动作次数的一种装置。计数器动作的可靠性对于电力系统非常重要,它是记录避雷器在正常运行中受到雷击次数统计的一个重要参数。它能为电力系统的工作人员提供有针对性对避雷器进行检验的重要依据。测试方法:将仪器输出端与避雷器计数器两端相连(连结...