99问答网
所有问题
当前搜索:
避雷器泄漏电流初始值一般是多少
避雷器
耐压试验标准
答:
氧化锌
避雷器
耐压试验:1. 直流1mA下电压及75%该电压下
泄漏电流
的测量 该项试验有利于检查氧化锌避雷器直流参考电压及氧化锌避雷器在正常运行中的荷电率,对确定阀片片数,判断额定电压选择是否合理及老化状态都有十分重要的作用。试验时,监测泄漏电流升至1mA,停止升压并记录此电压值,再降压到该电压的...
避雷器
要做哪些预防性试验?怎么做?
答:
在测试过程中,当
泄漏电流
达到30μA后还要继续升高电压,这时泄漏电流会剧增,此时应缓慢升高电压,如升压过快测量会不准确。为防止瓷套表面泄漏电流的影响,测试前应使用吸水性好的布将瓷套外表面擦干净,以消除影响。\x0d\x0a\x0d\x0a\x0d\x0a\x0d\x0a4.带并联电阻
避雷器
电导电流的...
避雷器
要做哪些预防性试验?怎么做?
答:
0.75倍直流电压下直流
泄漏电流
的测量,其目的在于检测长期允许工作电流的变化情况,其泄漏电流应不大于5μA,此
电流值
与
避雷器
的使用寿命密切相关。同时还要以此值与制造厂家规定值进行比较,其变化应不大于±5%,若过高将使保护设备的绝缘裕度降低;若过低MOA可能会在各种操作和故障的瞬时过电压...
氧化锌
避雷器
耐压试验
答:
氧化锌
避雷器
假设110避雷器全电流 600MA 阻性电流10% 60MA 当阻性电流增加2倍 甚至5倍 那么避雷器全电流也只有900MA左右 ,而
一般
110KV在线监测绿区会在1200MA左右。而我们下雨天看到的
避雷器泄漏电流
会处于红区,报警红灯亮起也不说明避雷器就坏了。监测避雷器我认为还需要看其状态过程。一些避雷器早期故障及...
避雷器
在线监测仪的
泄漏电流
有何作用?过大说明存在什么问题?
答:
\x0d\x0a而我们下雨天看到的
避雷器泄漏电流
会处于红区,报警红灯亮起也不说明避雷器就坏了。监测避雷器我认为还需要看其状态过程。一些避雷器早期故障及在线监测系统可以扑捉到避雷器状态。\x0d\x0a 南京源东电力设备\x0d\x0a
关于氧化锌
避雷器
新投入前的直流耐压实验以及泄露
电流
答:
4.显示测试电路中的电流。5.当
泄漏电流
过大时,保护设备会自动断开装置的电源。二。电容分压器:均衡电场,补偿半波整流系统给测试电压带来的不稳定因素,提高电气性能。三。交流/DC测试变压器:升压用于提供测试所需的不同值的交流或DC电压。四。绝缘振动台 高压试验前后,应对被测
避雷器
进行绝缘摇测。...
城轨接触网用氧化锌
避雷器
预防性试验
答:
此功能是专门为金属氧化物
避雷器
快速测量直流0.75U1mA下的
泄漏电流
时用的。按下绿色按钮红灯、黄灯均灭,高压切断并退出直流0.75U1mA状态。 ⑷红色带灯按钮:高压接通按钮、高压指示灯。在绿灯亮的状态下,按下红色按钮后,红灯亮绿灯灭,表示高压回路接通,此时可升压。此按钮须在电压调节电位器回零状态下才有效。如...
避雷器
的绝缘电阻低于
多少是一般
缺陷
答:
避雷器
的绝缘电阻低于2000Ω是
一般
缺陷。每年雷雨季前应进行一次预防性试验;测定绝缘电阻,测量时应用2500伏的摇表,测量数值与前次测量数据比较,应无明显变化,运行中的fs型避雷器的绝缘电阻不应低于2000MΩ。
泄漏电流
、工频放电电压也应定期测定,10千伏以下者每两年测定一次,10千伏以上者每年测定一次,...
避雷器泄漏电流
很小 一直不到1ma电压可以升多高
答:
雷
电流
是一个脉冲
电流
。避雷器的泄流是通过残压体现的,通过
避雷器泄
流后,当然是残压越低越好,但是事实上
一般
残压低的避雷器,都是用于低端防护的,因为它的通流量小,也就是说一个避雷器不可能同时保证它的通流量既大,而残压又低所以建筑物的内部防雷都是采用三级防护一级:选择通流量大的,残压...