避雷器泄漏电流初始值一般是多少
怎么确认氧化锌
避雷器
的好坏?
答:
通过氧化锌电阻片的电流叫做氧化锌
避雷器
的
泄漏电流
,也被认为成避雷器的总泄漏电流。正常的额定工频电压下,避雷器可看成是一个绝缘体,因此考虑到电压波动范围,指标定为在0.75U1mA下泄漏不大于50μA,原则上越小越好。泄漏电流可以反应避雷器的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段。
一般
...
什么是
避雷器泄漏电流
避雷器泄漏电流超标原因分析
答:
一般
来说,在正常的工作状态下可以将避雷器看做绝缘体,当不存在过电电压时,
避雷器泄漏电流值
非常小,一般不会超过1mA。然而随着避雷器长期间的工作,再加之外界因素的影响,避雷器内部的阀片性能会有所下降,这时候避雷器泄漏电流值就会变大。避雷器泄漏电流在一定程度上反映了避雷器的绝缘程度,也是...
避雷器
在线监测仪的
泄漏电流
有何作用?过大说明存在什么问题
答:
因为
避雷器是
全封闭整体设备,
一般
不存在维修的说法。一个完整的MOA
的泄露电流
(全电流)可以分为三部分:氧化锌阀片(柱)产生的电容性电流、氧化锌阀片(柱)产生的非线性阻性电流和避雷器绝缘结构产生的电流。如果绝缘结构产生的泄露电流增大,则全电流的峰值也会有随同变大。下雨天 污秽严重普遍...
避雷器
在线监测仪的
泄漏电流
有何作用?过大说明存在什么问题?
答:
因为
避雷器是
全封闭整体设备,
一般
不存在维修的说法。一个完整的MOA
的泄露电流
(全电流)可以分为三部分:氧化锌阀片(柱)产生的电容性电流、氧化锌阀片(柱)产生的非线性阻性电流和避雷器绝缘结构产生的电流。如果绝缘结构产生的泄露电流增大,则全电流的峰值也会有随同变大。下雨天 污秽严重普遍...
避雷器
耐压试验标准
答:
氧化锌
避雷器
耐压试验:1. 直流1mA下电压及75%该电压下
泄漏电流
的测量 该项试验有利于检查氧化锌避雷器直流参考电压及氧化锌避雷器在正常运行中的荷电率,对确定阀片片数,判断额定电压选择是否合理及老化状态都有十分重要的作用。试验时,监测泄漏电流升至1mA,停止升压并记录此电压值,再降压到该电压的...
避雷器
耐压试验标准?
答:
氧化锌
避雷器
耐压试验:1. 直流1mA下电压及75%该电压下
泄漏电流
的测量 该项试验有利于检查氧化锌避雷器直流参考电压及氧化锌避雷器在正常运行中的荷电率,对确定阀片片数,判断额定电压选择是否合理及老化状态都有十分重要的作用。试验时,监测泄漏电流升至1mA,停止升压并记录此电压值,再降压到该电压的...
避雷器
要做哪些预防性试验?怎么做?
答:
0.75倍直流电压下直流
泄漏电流
的测量,其目的在于检测长期允许工作电流的变化情况,其泄漏电流应不大于5μA,此
电流值
与
避雷器
的使用寿命密切相关。同时还要以此值与制造厂家规定值进行比较,其变化应不大于±5%,若过高将使保护设备的绝缘裕度降低;若过低MOA可能会在各种操作和故障的瞬时过电压...
避雷器
要做哪些预防性试验?怎么做?
答:
在测试过程中,当
泄漏电流
达到30μA后还要继续升高电压,这时泄漏电流会剧增,此时应缓慢升高电压,如升压过快测量会不准确。为防止瓷套表面泄漏电流的影响,测试前应使用吸水性好的布将瓷套外表面擦干净,以消除影响。\x0d\x0a\x0d\x0a\x0d\x0a\x0d\x0a4.带并联电阻
避雷器
电导电流的...
避雷器泄漏电流
作用
答:
假设110避雷器全电流 600MA 阻性电流10% 60MA 当阻性电流增加2倍 甚至5倍 那么避雷器全电流也只有900MA左右 ,而
一般
110KV在线监测绿区会在1200MA左右。而我们下雨天看到的
避雷器泄漏电流
会处于红区,报警红灯亮起也不说明避雷器就坏了。监测避雷器我认为还需要看其状态过程。一些避雷器早期故障及...
避雷器
在线监测仪的
泄漏电流
有何作用?过大说明存在什么问题?
答:
\x0d\x0a而我们下雨天看到的
避雷器泄漏电流
会处于红区,报警红灯亮起也不说明避雷器就坏了。监测避雷器我认为还需要看其状态过程。一些避雷器早期故障及在线监测系统可以扑捉到避雷器状态。\x0d\x0a 南京源东电力设备\x0d\x0a