99问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道试压规范GB50268_2008
污水
管
闭水试验
标准规范
答:
2.《建筑
给水
排水及采暖工程施工与验收
规范
》GB 50242-2002:规定了建筑给水排水及采暖工程的施工和验收
标准
,包括污水
管道
的闭水试验标准。3.《建筑给水排水工程质量验收规范》
GB 50268
-2018:规定了建筑给水排水工程的质量验收标准,包括污水管道的闭水试验标准。4.《市政公用工程施工质量验收规范》GB ...
pe管的位置铺设要求有哪些?
答:
管网
试压
分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和
试验压力
两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和
规范
要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防
给水管道
,试验...
饮水安全工程中输水配水
管道
设计?
答:
通常,输配水
管道
会布置在相对平坦的公路两旁,由于公路基本不会存在起伏较大的情况,所以不必再次测量横断面。3.2管沟的施工技术挖管沟必须符合《
给水
排水管道工程施工及验收
规范
》(
GB50268
—
2008
)中的相关
标准
,技术人员应充分考虑管道的埋设深度和管道直径,并准确计算管道的施工宽度,如果管道为钢管或塑料管,可用B=D垣2b...
地暖
管道
闭水试验的
标准
是多少?
答:
管道
闭水试验
标准
如下:(1)在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。试水合格后即可缓慢放水,闭水试验应填写试验记录,格式应符合《
给水
排水管道工程施工及验收
规范
》
GB50268
-
2008
中的的规定。构筑物不得有漏水现象, 渗水量排水允许渗水量按以下标准检测是否合格。闭水试验允许渗透量 管道闭水...
压力
管道试压
,试压包划分中压力相差多少不能在一起打压,依据是什么...
答:
你好,也不知道你是啥管道,只要管道设计压力是同一级别的可同时
试压
。
试验压力
是这样规定的:
GB50268
-
2008
《
给水
排水管道工程施工及验收规范》 9.2.10
水压试验
应符合下例规定:管材种类 钢管 工作压力P 试验压力 P+0.5且不小于0.9Mpa GB/T20801.5-2006《压力
管道规范
工业管道 ...
压力
管道试压
方案中包含后背及堵板的设计,请问各位大神们有什么参考的...
答:
1、
规范
《
给水
排水管道工程施工及验收规范 》
GB 50268
-
2008
百度文库可以查阅或下载。地址:http://wenku.baidu.com/view/2159b5abdd3383c4bb4cd244.html 2、压力
管道试压
方案中包含后背及堵板的设计,有一个施工方案供参考。百度文库可以查阅或下载。地址:http://wenku.baidu.com/view/a56b4fd...
给水管道
安装完毕后怎样进行
试压
?
答:
1.1 当
管道
工作压力大于或等于0.1MPa时,应按第10.2节的规定,进行压力管道的强度及严密性试验。当管道工作压力小于0.1MPa时,除设计另有规定外,应按第10.3节的规定,进行无压力管道严密性试验。楼上解答的对,我的回答是按97
规范
,不过现在最新规范是
GB50268
-
2008
,你可以参考一下 ...
西安某区球墨铸铁管
给水管道
施工组织设计方案?
答:
六、消火栓安装见国标01S201进行。消火栓安装位于人行道沿上1.0米处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。七、管道施工及验收,按《
给排水管道
施工及验收
规范
》
GB50268
-97进行,
试验压力
为1.0MPa,
试压
合格后,经水质检验合格后方可使用。八、本工程工期50天。九、工程质量等级:合格。十、工程材料...
管子埋地沟槽挖土方宽度是怎么规定的
答:
沟槽底部的开挖宽度 沟槽底宽应按下式计:B=D1+2(b1+b2)式中:B—
管道
沟槽底部的开挖宽度(mm) D1—管道结构的外缘宽度(mm) b1—管道一侧的工作面宽度(mm) b2—管道一侧的支撑宽度(mm)
无压力
管道
严密性试验记录填写方法,比如管径是500的,那实测渗水量应该是...
答:
你必须按照你的行业选一种所执行的
标准
,这样你就好操作了,比如
试验压力
是多少、单位时间的泄漏率等。按照标准,表格自然就有了。