99问答网
所有问题
当前搜索:
给水管道试压规范GB50268_2008
给排水
施工技术交底要怎么写?
答:
GB50242-2002 7、《
给排水管道
工程施工及验收
规范
》
GB50268
-99 8、《聊城市建筑业安全文明监督暂行规定》》 9、设计图纸及有关图纸答疑记录 10、其它有关技术规范、
标准
五、施工人员安排 ①现场任何时间都保证在岗的:管道工,1人;壮工,1人。 ②可随时调到现场参加施工的:电焊工2人;...
室外
给水管道压力试验
管段长度不宜大于多少米?
答:
《给水排水管道工程施工及验收
规范
》(
GB50268
-
2008
)规定:(1)钢管、铸铁管。水压试验的分段长度不宜大于1000m。(2)如采用聚乙烯
给水管
:对要试压的管段进行划分,
管道水压试验
的长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时,应分别进行试验。
玻璃钢夹砂管有几种连接方式?
答:
保证每一个密封圈的密封效果以确保整个
管道
系统整体
试压
成功。整体试压参照《
给水
排水工程管道施工及验收
规范
》(
GB50268
-97)进行,其试压长度以不超过1000m为一段进行。双“O”型密封圈连接可以承受小的地基沉降变化,这是最突出的特点。对接既可用于地面管道的安装,也可用于地下
管线
个别短管的连接,若...
消防喷淋
试压
最高达到多少?
答:
三、《
给水
排水
管道
工程施工及验收
规范
》(
GB50268
-
2008
)指出,
水压试验
应符合以下规定:1. 钢管
试验压力
为P+0.5(P为工作压力),且不小于0.9MPa。2. 预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30分钟,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水...
室外
给水管道
打压一般是多少压力,使用的是铁管DN100,图纸设计没有说明工...
答:
按照 中华人民共和国国家标准
给水
排水管道工程施工及验收
规范GB 50268
—
2008
9.2 压力
管道水压试验
9. 2.1 水压试验前,施工单位应编制的试验方案,其内容应包括:1 后背及堵板的设计;2 进水管路、排气孔及排水孔的设计;3 加压设备、压力计的选择及安装的设计;4 排水疏导措施;5 升压分级的...
管道
单口
水压试验
如何操作?
答:
相关规定见 《
给水
排水
管道
工程施工及验收
规范
》
GB50268
-
2008
9.2.13 大口径球墨铸铁管、玻璃钢管及顶应力钢筒混凝土管道的接口单口
水压试验
应符合下列规定:1 安装时应注意将单口水压试验用的进水口(管材出厂时已加工)置于管道顶部;2 管道接口连接完毕后进行单口水压试验,
试验压力
为管道设计压力的...
消防水网打压需要多长时间?压力多少?
答:
3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度
试验压力
为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门
试压
的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。三、
GB50268
-
2008
《
给水
排水
管道
工程施工及验收
规范
》...
消防
给水
系统有哪些
标准
?
答:
EP-管材弹性模量,MPa;聚乙烯塑料
管
的弹性模量与水温及
试压
时间有关。当计量的△V大于允许泄出的最大水量△Vmax,应停止试压。泄压后应排除管内过量空气,重新进行试验。表 温度与体积的模量关系(摘自
GB50268
-
2008
)温度/℃ 5 10 15 20 25 30 体积模量 /MPa 2080 2110...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜