99问答网
所有问题
当前搜索:
石膏板上消防喷淋头怎么安装
消防喷淋安装
要求
答:
100mm。
装
设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,
喷头
应设置在吊顶上方,并应符合下列规定:1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合表7.1.13的规定。
穿孔
石膏板
吊顶
消防喷淋
需要
安装
吗?
答:
需要。根据查询土巴兔装修网,有
消防喷淋头
的地方肯定是需要消防验收的,不
安装
肯定验收不过关,为了整体美观性,可以在吊顶的时候把喷淋头下下来,吊顶完成以后在安装回去也可以。
有谁知
消防喷淋
侧喷
喷头
咋
安装
吗
答:
依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017;边墙型
喷头
类型分为:1、边墙型标准覆盖面积洒水喷头;2、边墙型扩大覆盖面积洒水喷头;3、边墙型家用喷头;
安装
间距见下表7.1.15;安装方式见图19;水平式边墙型喷头的安装同理!辽宁甲乙丙工程咨询有限公司解答!
石膏板装消防
门
怎么装
的
答:
方法是:1、把
消防
箱门卸掉。2、用木工板接出来,与
石膏板
平。3、然后把门
安装
在木工
板上
即可连接木工板,一定要规范,切牢固,不能留缝隙。由消防部经济部指定认可实验室,根据2009年1月1日起实施的新版
防火
门国家标准GB_12955-2008,防火门耐火试验法测试合格,并取得经济部标准检验局核发验证登录...
消防喷头
有没有规定是朝上还是朝下
答:
按消防规范,如果有吊顶的情况下(如轻钢龙骨
石膏板
),消防喷淋支管在吊顶以内的,必须是做下喷,如是高温环境下的喷淋头需用93度,如没有吊顶,则都是做上喷。
消防喷淋头
用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边...
隐蔽式
喷淋头如何安装
拜托。
答:
安装
时将喷嘴螺纹拧入外盖,然后将其拧入安装管,并使用专用扳手伸入外盖,并将喷嘴拧紧到管道上。拧紧时,注意不要碰到玻璃球和喷嘴的防溅板;不可能拉动喷嘴的支撑臂,否则喷嘴会变形并泄漏。最后,将内盖拧入外盖(应特别注意:因为内盖和底盖是用低温易熔合金焊接而成的,低温易熔合金焊接强度低,...
消防喷淋头
装饰罩用什么胶粘的牢固,喷头短了。装饰罩装不上用什么胶
答:
这个通常都是采用的不干胶或者直接用钳子紧固装饰盘然后
安装
的。
有吊顶和无吊顶的
消防喷淋头安装
高度要求
答:
在设计规范第7.1.3条规定:除吊顶下
安装
的
喷淋头
外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下的布置要求:1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离应≯300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯...
喷淋头
与顶板的距离是多少??
答:
1.喷淋头
安装
间距一般为直径3.6米,半径1.8米 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方 3.喷淋头距墙不能小于300mm 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷
消防喷淋头
工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,...
上向式
消防喷淋头
应距天花板多少公厘才合格
答:
安装消防上
喷喷头根据规范要求的是距离顶板间距为75-150mm。除吊顶型喷头及吊顶下
安装的喷头
外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时...