上向式消防喷淋头应距天花板多少公厘才合格

如题所述

安装消防上喷喷头根据规范要求的是距离顶板间距为75-150mm。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。

喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。

扩展资料

在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于15厘米;距墙面的距离不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米。  仓库的喷头布置  4.2.1喷头溅水盘与其下方被保护物的垂直距离,应符合下列要求: 

1、距可燃物品的堆垛,不应小于90厘米;  

2、距难燃物品的堆垛,不应小于45厘米。

参考资料来源:住建部—《自动喷水灭火系统设计规范》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-30

距吊顶711mm以下的四周。

家用喷头具有快速响应和特殊溅水盘的设计,能打湿保护面积内距吊顶711mm以下的四周所有墙面。 扩大覆盖面积洒水喷头的保护面积用量最大可达36m2,能大大减少保护面积内的喷头数量和管道用量,降低工程造价。

普通洒水喷头中,下垂或直立型喷头单只喷头保护面积不超过20m2;边墙型喷头单只保护面积不超过18m2。干式喷头由喷头和短管组成,密封面在短管入口处,准工作状态下短管内无水。

扩展资料:

消防喷淋头设置要求规定:

1、在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。

2、火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。

3、由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。

参考资料来源:百度百科-洒水喷头

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-05-03
安装消防上喷喷头根据规范要求的是距离顶板间距为75-150mm。根据 规范7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。本回答被提问者和网友采纳