消防喷淋头
的设置要求有哪些规定?
答:
消防喷淋
布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下
安装的喷头
外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁...
格栅吊顶的
喷淋头
按照规范
如何安装
?
答:
格栅吊顶
消防喷淋头安装
是在格栅吊顶上(上喷),需要安装积水盘,喷淋头溅水盘离天花板顶75-150mm,布置按照上喷规范布置。喷淋头以下可以做格栅型吊顶,但必须保证喷淋头以下部位没有物体阻挡,保证喷淋头周边的空间(也就是发生火灾之类的时候能保证喷淋头里面喷射出来的水没有阻挡物)。希望我的回答,能给...
消防喷淋头
设置规范
答:
消防喷淋
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋头
设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下
安装的喷头
外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
消防喷头
有没有规定是朝上还是朝下
答:
按消防规范,如果有吊顶的情况下(如轻钢龙骨
石膏板
),消防喷淋支管在吊顶以内的,必须是做下喷,如是高温环境下的喷淋头需用93度,如没有吊顶,则都是做上喷。
消防喷淋头
用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边...
消防喷淋头
设置规定是
怎样
的?
答:
消防喷淋头安装
间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的...
有吊顶和无吊顶的
消防喷淋头安装
高度要求
答:
在设计规范第7.1.3条规定:除吊顶下
安装
的
喷淋头
外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下的布置要求:1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离应≯300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯...
消防喷淋
系统 无吊顶的楼板能够做下
喷头
吗?
答:
适宜
安装
在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。直立型
喷淋头
直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。3、普通型喷淋头 适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水...
自喷
喷淋头安装
间距是多少?
答:
消防喷淋头安装
等封闭性吊顶,喷头在吊顶下面,是下喷。如果不吊顶或者吊铝格栅等半封闭型顶,喷头依旧是上喷。