99问答网
所有问题
当前搜索:
电流变比范围
数显
电流
表的
变比
如何选型?
答:
1、根据负荷计算出
电流
I=2P=86*2=172A,就可以确定选一次电流为200A的电流互感器。电流表当然与电流互感器相匹配,所以是200/5 2、
变比
:电流互感器一次电流/二次电流(额定5A)200/5=40倍 3、线路中的电流超过120A,就需要采用电度表与电流互感器配合使用,电流互感器的选用方法同上,电度表...
电流
互感器
变比
问题
答:
变比
:5/5A,准确级:0.2S级
高低压
电流
互感器
变比
怎么算及如何选择?
答:
用高低压
电流
互感器
变比
怎么算 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器变比最大应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---变压器一次侧额定电流A;N---电流互感器变比;也就是一般可以按照实际电流为...
怎样通过计算
电流
确定电流互感器的
变比
答:
庞先生的文章,知识体系有些陈旧了。互感器的额定
变比
这个名称本身有些小问题。应当说标称变比,才正确。因为100/1的一次
电流
运行在100A额定值以外,一次/二次仍是100/1。在机电式仪表中,存在最大量程的问题。互感器的额定变比存在适应仪表量程的问题。因而存在计算电流/电流互感器一次额定电流=70-80%...
电流
互感器的
变比
有哪些?
答:
那就太多了,二次侧有5A和1A的。比如30/5、40/5、50/4、200/1、50/1等
电流
互感器
变比
该怎么选择?具体方法是什么?小弟刚接触互感器没多久...
答:
电流
互感器选择
变比
的时候,一定要了解电缆前端开关的电流,如果为300A那么就选变比为300/5的电流互感器!此种方法为根据开关选择变比的方法!另一种方法为根据电说载流量来选择!假如是10平电缆载流量为50A那么我们需要50X1.5=75A所以选择75/5的变比的电流互感器!选择电流互感器不能过大过小一般为...
低压
电流
互感器
变比
最大是多少?都有哪些倍率?
答:
低压
电流
互感器型号不同,
变比
倍率的规格
范围
也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压电流互感器变比倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
电流
互感器的
变比
如何选择?
答:
略高于主电缆
电流
就行了,比如你穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器
电流
互感器
变比
计算方法以及如何选择型号?
答:
电流
互感器
变比
可以理解成“倍率”即一次二次之间的倍数关系,就拿你说的50/5的电流互感器来说吧,该互感器的一次额定电流是50A,而二次额定电流是5A,就说明一次二次之间的电流传变倍数是50除以5等于10,简单说这个互感器能够将一次的电流按照缩小十倍的倍数传遍到二次的表计或保护装置中。即一次是...
电流
互感器怎么测量
变比
答:
低压
电流
互感器计算方式是:(当月抄见电量—上月底数)乘以电流互感器
变比
。例如:本月100KWH—上月50KWH=50*50/5,当月实际用电500KWH.10KV计量是:例如:本月100KWH—上月50KWH=50*50/5*100。电流互感器在工作时,二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器...