99问答网
所有问题
当前搜索:
电流变比范围
电流
互感器比值
答:
电流
互感器前面的数字表示一次电流,后面的数字是二次电流,例如200/5的,就按200除以5计算,比率是40倍。1,互感器比差是有国家标准的,作用是保证互感器的精度。2,互感器厂家做误差试验一般都是使用直接法,这样的测量是最准确的。3,互感器误差效验仪,使用的是间接法测误差,其实他测出来的不是...
电流
互感器上的
变比
和电度表上的比例有什么区别?
答:
1、使用区别
电流
互感器的
变比
与电流表的变比不一致,将导致电流表显示值不能直接用,必须进行比例换算;比5的互感器如果用在?比1的表上,由于CT二次电流一般会超过1A,从而使得?比1的表超出量程,而损坏电流表;2、精度区别 比1的互感器如果用在比5的表上,由于CT二次的电流不到1A,将使得?比5...
根据主变容量和额定电压怎么去计算
电流
互感器
变比
答:
根据主变容量和额定电压计算出变压器额定
电流
后,按电流互感器一次侧工作电流(也就是变压器额定电流),应当小于电流互感器的额定一次电流,同时应大于互感器额定一次电流的20%(最好50%)的原则,选电流互感器。如果你变压器额定电流是100安,你可以选200/5至500/5的都可以,建议你如果供的设备负荷重选...
关于
电流
互感器的
变比
答:
变比
的选择对于电力系统的测量和保护至关重要。根据系统的实际需求,可以选择不同的变比值。在选型时,需要考虑系统的额定电压、额定
电流
以及所需测量的精度等因素。一旦选定变比,电流互感器就能在特定的
范围
内,实现电流的变换和标准化输出,从而方便后续的测量、监控和保护。此外,变比的选择还直接关系到...
电流
互感器
变比
如何选择?
答:
电流
互感器(CT)的
变比
是指电流互感器的次级电流与主导通电流之比。选择电流互感器的变比需要考虑以下几个因素:1. 系统额定电流:首先需要确定系统中的额定电流大小,一般情况下,电流互感器的额定电流应略大于系统额定电流。2. 测量
范围
:根据实际测量范围来选择电流互感器的变比,变比决定了电流互感器的...
电表上倍率是什么意思?
答:
当电线穿过互感器两次时,倍数就是10,本次表底减去上次表底的差再乘以倍率就是用电度数。2、互感器的
变比
在铭牌上有标注,一般有100:5,200:5等。无互感器电线直接进表的无倍数。3、电表的额定电流是3--6A,工作电流除以变比后得数在电表额定
电流范围
内即可。
PT
变比
和CT变比怎么算?
答:
PT的变比是固定的,即PT的二次侧为100V(0.1kV),一次侧为输入电压,常用的数值有:500kV,220kV等。而对于变电站继电保护所用的PT来说,往往把满足PT精度等级所允许的一次侧电压变化范围所对应的变比的变化量称为
变比范围
。CT变比作用是将大
电流
变成小电流,主要用于计量、测量、继电保护、监控等...
电流
互感器
变比
200/5,铭牌上标有10p.15,则在误差允许
范围
内能反映最高一...
答:
和
电流
互感器配合使用的电流表,不同大小量程的,其实电流表都是 5 安培的,电流表上已经标明了应该使用的互感器的比率。所以,这种互感器能够使用的最高电流就是200安培。电流互感器如果通过电流超过200安培,表针就超出刻度。而且电流过大,对互感器的一次线圈也是过载。如果是需要测量更大的电流,只有...
电流
互感器
变比
怎么计算
答:
电压互感器
变比
:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。
电流
互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
电流
互感器上的
变比
和电度表上的比例有什么区别?
答:
1、使用区别
电流
互感器的
变比
与电流表的变比不一致,将导致电流表显示值不能直接用,必须进行比例换算;比5的互感器如果用在?比1的表上,由于CT二次电流一般会超过1A,从而使得?比1的表超出量程,而损坏电流表;2、精度区别 比1的互感器如果用在比5的表上,由于CT二次的电流不到1A,将使得?比5...