电流互感器
匝数比是怎样计算
答:
电流互感器
本身都有一个一次额定安匝数,比如有的互感器是150安匝、有的是300安匝、有的是800安匝等等,知道一次额定安匝就可知道穿心匝数下的
变比
。用额定安匝数除以穿心匝数
等于
一次电流,二次5A(或1A)不变。比如该互感器一次额定安匝为300安匝,穿2匝的变比为(300/2)/5=150/5,穿3匝的变比为...
请问
电流互感器
的额定
变比
与倍率是一样的吗
答:
电流互感器
的额定
变比
就是倍率,比如200:5的互感器的倍率就是200除以5
等于
40。调换电流互感器,使其倍率由原来的40变为20,会有什么影响吗,哪个的电损更大呢?答:由“调换电流互感器,使其倍率由原来的40变为20”可知,原来的互感器为200:5,后来的互感器为100:5,如果线路的实际电流不超过100...
互感器变比
答:
互感器上写的600A 5/3.75VA 指的是
变比
是600/5 也就是说一次电流是600A 二次电流是5A 3.75VA 是指额定容量 因为
电流互感器
对二次回路的线路阻抗是有一定的要求的,阻抗超过标称值就会导致精度下降。600/5 表示变比是120,也就是一次电流是120A时二次电流为1A。如你说的电表上是“100”,...
零序
电流互感器
一次电流大小、
变比
如何考虑?
答:
IC 阻值 IR 故障I合 6KV 10—50 20—200 20—80 25—200 10KV 30—60 20—150 40—100 50—160 建议零序
电流互感器变比
选用:50/1 100/1 150/1 200/1 100/5 200/5 中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较...
电流互感器
,
变比
为200/1和变比为1000/5,一样嘛?有什么区别?
答:
所谓
电流互感器变比
就是说一次侧电流与二次侧电流的比例,比如500/5、250/5、100/5、75/5、50/5、25/5等,比如500/5就是说当一次电流达到500a的时候,二次侧感应的电流为5a,这两种的比值就是变比。一般在一次侧电流比较大的情况下,为避免检测和控制仪器设备流经的电流过大,而照成不必要的...
零序
电流互感器
的
变比
通常是多少?接地整定值是多少?
答:
这个是没有规定的,主要看系统的电容电流来定,还有二次设备接入的额定电流。二次设备是5A的,那么零序CT二次侧就肯定得选5A。50/5或50/1的基本就够用了,有些系统甚至更小。零序
电流互感器
的应用一般都选用较小
变比
,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150...
电表与互感器匝数问题,
互感器变比
是300/5,倍率为60倍,互感器匝数为1匝...
答:
一次侧一匝
变比
为300/5的
电流互感器
,其一次额定安匝为300安匝。所以绕2匝时,
等于
150*2=300安匝,变比为150/5。此时用电量等于电表抄见电量乘以30。4匝时,一次电流为300/4=75A,变比为75/5。用电量等于电表抄见电量乘以15。
电流互感器
的
变比
有哪些?
答:
那就太多了,二次侧有5A和1A的。比如30/5、40/5、50/4、200/1、50/1等
低压
电流互感器
的
变比
是多少?
答:
低压电流互感器型号不同,变比倍率的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压
电流互感器变比
倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
电度表倍率=
电流互感器变比
x 电压互感器变比 对吗??? 有一道题是 电...
答:
经互感器接入时电能表计量倍率 1) 电能表与电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW—h)=(本月读数-上月读数)×变流比。 2)电能表与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW—h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比。例:
电流互感器变比
为100/...