...2013)要求,剩余电流式
电气火灾监控
探测器应设置在( )。
答:
【答案】:C 根据《火灾自动报警
系统
设计规范》GB50116—20139.2.1,剩余电流式
电气火灾监控
探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。本题答案为C。
BM3C-225/3/140A在
电气火灾监控
设备中代表什么意思呀?
答:
BM3C-225/3/140A在
电气火灾监控
设备中代表,这个应该是一个
火灾系统
监控器,火灾在初期的时候,一种预警和报警器,不过我这边也是猜测,如果猜错了,希望谅解。
剩余电流式
电气火灾监控
探测器的选型
答:
不同形式的剩余电流式探测器,各有特点、各有所长,不能以形式“分代”,也不是孰优孰劣的问题。现在来预测剩余电流式探测器的结构“发展方向”尚为时过早。对于不同的场合,有不同的使用需求,设计
电气火灾监控系统
时应进行合理的选型。1、应掌握的几个原则●选用经过国家消防电子产品质量监督检验中心...
电气火灾
报警和消防火灾报警的区别
答:
并作出报警动作,而这时候可能真正的火灾还没有发生。所以更像是一个预警
系统
。因为我们绝大多数的火情是由于用电造成,
电气火灾
报警系统确实有他的重要性。现在消防电子产品的各种系统基本都是总线方式组网,火报系统走的就是二总线方式,电气火灾、电源
监控
等系统也在更多应用二总线方案。
为预防
电气火灾
发生,应避免哪些操作?
答:
电气火灾监控系统
为用户省电降耗、保护设备、隐患预测、防火减灾。另外,煤气爆炸事故也与电气打火花有很大的关系。一般来说,在一定空间的煤气达到一定浓度时,此时若有火花,将会发生煤气爆炸。当人们下班回家,若闻到一股煤气或液化气的臭味时,说明煤气或液化气有泄漏,这时不要急于打开灯的开关,首先应该...
配电房综合
监控系统
?
答:
因此制定一套完善的配电房综合
监控系统
,来保障配电房的安全运转,是一项势在必行的任务。配电房综合监控系统又称为配电房环境监控系统,主要基于智能传感器、边缘计算网关、云平台管理系统等技术,实现
火灾
报警、环境监测、运行状态视频监控以及
电气
测控等功能,解决了传统配电站房以人工为主的作业方式,或...
有谁知道故障电弧探测模块、故障电弧探测装置是做什么的?
答:
故障电弧探测装置或探测模块,执行国标GB14287.4-2014《
电气火灾监控系统
第4部分:故障电弧探测器》,标准名称为故障电弧探测器。该标准法定检测单位是公安部沈阳消防研究所,检测报告盖章为“国家消防电子产品质量监督检验中心”。截至到2018年3月,目前该产品只有国标委托检验报告,暂时没放开型式检验和CCCF...
剩余电流式
电气火灾监控
探测器如何接线
答:
因为GB 14287. 2 - 2005《
电气火灾监控系统
第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》第4. 2. 2条对剩余电流式电气火灾监控探测器报警值作了如下要求:不应小于20 mA,不应大于1 000 mA,且探测器报警值应在报警设定值的80 % ~ 100 % 之间。探测器的报警阈值一般在300 ~ 500 mA(其中300 ...
采区
电气火灾
的起因有哪些
答:
遇紧急情况及时拨打火警电话。预防措施 LFS200
电气火灾监控系统
:一般电气火灾探测的对象有剩余电流和温升,对应有剩余电流式电气火灾监控探测器和测温式电气火灾监控探测器。(1)剩余电流式电气火灾监控系统可以长期不间断地实时监测线路剩余电流的变化,随时掌握电气线路或电气设备绝缘性能的变化趋势,剩余电流...
独立式
电气火灾监控
探测器可否接入火灾报警控制器的探测回路
答:
4 独立式
电气火灾监控
探测器的设置 中没说 独立式的不应接入,也没说能接入。消防安全技术实物P302页五
系统
设计中:电气火灾监控探测器应接入电器火灾监控器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路。规范没禁止,但我感觉还是不能接。预防系统的探测器应该不能接入报警系统中探测器回路 ...