答:
电气火灾监控系统
:当被保护线路中的被探测参数超过设定值时,能够发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统,它由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器组成。电气火灾监控探测器:探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化的探测器。电气火灾监控设备:能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,能发出声、...
剩余电流式
电气火灾监控
探测器报警是什么问题,该怎么解决
答:
在安装完剩余电流式
电气火灾
探测器开通调试时,往往会出现因配电线路布设、接线等问题造成的探测器检测电流大而报警的问题。一方面可能线路存在严重漏电,这就必须高度重视查找和消除隐患;另一方面可能所监测电气线路已超出最大电流泄露值,需重新合理选择探测器监测位置(;但多数原因是由于被检测线路穿过互感...
火灾
漏电报警
系统
,哪些应该设计,求依据
答:
电气火灾监控系统
电气火灾事故的发生主要是由于电气设备故障或线路故障所引起的。电气火灾事故的发生具有隐藏性。而这种隐藏性是用肉眼很难发现的。电气火灾事故虽然具有隐藏性,但是通过使用
电气火灾监控系统
和电气火灾报警系统,就能及时发现安全隐患,及时排除这些隐患,便避免了电气火灾事故的发生。随着电气火灾监控设备及电气...
电气火灾监控
探测器老是报警该怎么处理?
答:
预警值设置过低(具体参见产品说明;一般应根据正常泄漏电流的大小, 正确选择参数适合的漏电火灾探测器。一般总进线处的剩余报警电流设定值为 300~ 500 mA, 且不应 > 1 000 mA。)设备故障(建议更换统一规格型号的)可以参考河南力安科技的LFS200
电气火灾监控系统
及相关监控器探测器的安装说明书 GDS...
电气火灾监控
探测器老是报警什么原因
答:
探测器,为什么不宜设置在信息技术
系统
的配电线路...
答:
N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。显而易见,IT
系统
无法设置剩余电流式电气火灾探测器。剩余电流式电气火灾探测器,即当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通,而产生近似正弦波形且其有效值呈缓慢变化的剩余电流,当该电流大于预定数值时即自动报警的
电气火灾监控
探测器...
哪些负荷的回路需要装
火灾监控
探测器?请建筑
电气
的老师们赐教啊_百度...
视频时间 13:56
路灯漏电怎么检查
答:
1、用万用表测量漏电电压。把万用表转换开关放在交流电压测量档上,一般为250V档位,然后把黑表笔插入所测设备附近的土壤里,红表笔接在设备的金属外壳上。这时看万用表上指示数,如果表针不动,可依次改放低档,直到指示出具体的数据即为该设备的漏电电压。如果表笔在最低档时仍无指示,即表示该...
电气火灾监控
探测器老是报警怎么办?
答:
