剩余电流式
电气火灾监控
探测器为什么报警
答:
可能是以下几种问题导致剩余电流式电气火灾监控探测器报警:1、剩余电流探测器报警一般是因为产生漏电了。解决方案:报警的时候你可以用表测一下看看是否有漏电,电流探测器作为
电气火灾监控系统
信号处理的中继部分,能通过内置电路及软件对下级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理,由此可判断出下级终端...
电气火灾监控
探测器的出现故障怎么进行排除
答:
处理方法:检查输入电源是否工作正常及正确接线,如排除上述故障仍无显示,更换产品。2、使用过程中,
电气火灾监控
探测器突然跳闸,显示器无任何显示,指示灯熄灭 分析原因:产品内部
系统
电源故障或产品内部控制系统故障 处理方法:直接更换产品。3、RS-485通讯出现故障 分析原因:通讯屏蔽线损坏或附近有很强的...
幼儿园要不要设置
电气火灾监控系统
答:
需要
剩余电流探测器为什么会报警?
答:
真的可以预防火灾发生吗?
答:
肖弧公司的
电气火灾
智慧防护
系统
能够有效的灭除电气线路中因短路产生的故障性电弧,例如零火两线短路、火线与火线短路(通常出现在380V电压线路中)以及火线与地线短路产生的电弧;而且同时具有对用电环境中的电流、电压、温度、漏电等数据进行24h采集与
监控
的功能,...
电气火灾监控
探测器的设计规范
答:
3 、使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备。4 、具有非导电条件场所的电气设备。12.2.7 选择剩余电流式
电气火灾监控
探测器时,应考虑供电系统固有的剩余电流,并选择参数合适的探测器,尽量使每只探测器充分发挥作用,减少构成
监控系统
的探测器数量。12.2.8 剩余电流式电气火灾监控探测器...
电气火灾监控
探测器价格及安装注意事项
答:
接下来小编就给大家说说有关于电气火宅监控探测仪。电气火宅监控探测仪价格 电气火灾监控探测器(以下简称电流探测器)是一种独立式的智能型探测器。电流探测器作为
电气火灾监控系统
信号处理的中继部分,能通过内置电路及软件对下级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理,由此可判断出下级终端每一只电流探头...
剩余电流式
电气火灾监控
探测器的要求
答:
因为GB14287.2-2005《
电气火灾监控系统
第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》第4.2.2条对剩余电流式电气火灾监控探测器报警值作了如下要求:不应小于20mA,不应大于1000mA,且探测器报警值应在报警设定值的80%~100%之间。探测器的报警阈值一般在300~500mA(其中300mA是在实验室条件下剩余电流产生...
电气火灾监控
探测器老是报警该怎么处理?
答:
预警值设置过低(具体参见产品说明;一般应根据正常泄漏电流的大小, 正确选择参数适合的漏电火灾探测器。一般总进线处的剩余报警电流设定值为 300~ 500 mA, 且不应 > 1 000 mA。)设备故障(建议更换统一规格型号的)可以参考河南力安科技的LFS200
电气火灾监控系统
及相关监控器探测器的安装说明书 GDS...
电气火灾
危害大可以预防控制么
答:
电气火灾事故的发生主要是由于电气设备故障或线路故障所引起的。电气火灾事故的发生具有隐藏性。而这种隐藏性是用肉眼很难发现的。电气火灾事故虽然具有隐藏性,但是通过使用
电气火灾监控系统
和电气火灾报警系统,就能及时发现安全隐患,及时排除这些隐患,便避免了电气火灾事故的发生。随着电气火灾监控设备及电气...