两台37kw
电机
要配多大开关和保护器
答:
200
空开
,星角起动的4.5
热继
配5/50(在
接触器
出线下庄 ,直接起动的和接触器上庄的用5/100的,具体热继整定按额定和变比整定。比如
选择
星角下庄65/2/50*5*1.05(或者1.15最大值),直接和上庄(65/100)*5*1.05=热继整定)。
电动机热继电器
整定电流多大合适啊?
答:
热继电器选择
可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围
选择热继
。二、对于380V,50HZ的三相交流异步
电动机
,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,
空开
(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选
空气开关
25A的。交流
接触器
:选大于交流...
忠心请教广大老师傅,给一台
电动机
配电缆,
空开
,
热继
,
接触器
的标准是什么...
答:
那你的
电机
是多大的,一般是按电机的额定电流的.而计算的.
热继
一般电流的1,5倍,
接触器
也是电机电流的1.2到1.5倍就行了.
...380V
电机
直接启动 ,用多大的
空开
,
热继
,
接触器
?怎么计算的 有没有...
答:
相电流等于4430/380/3=3.9A 直接启动电流可达工作电流的7~10倍,即28~39A 因此用40A的
空开
、
热继电器
、
接触器
即可!手打不易,如有帮助请采纳,或点击右上角的满意,谢谢!!
4kw的风扇应如何
选用
电线
空开 热继 接触器
?
答:
单相4kw的风扇其运行电流为4kw/220V=18.2A,则可
选用
4平方导线,
空开
、
接触器
选电流值大于20安的则可以了。
160kw
电机
用多大
空开
,
接触器
,
热继
,电缆
答:
160千千瓦的点击额度电流有300A左右,
空开
是没有这么大的,需要用400A断路器,可以设置为320A的
热继
,电缆需要150平方的铜线,或者185平方的铝线
10KW三相
电机
的
空开
、
热继
、
接触器
应选什么型号的
答:
因
电机
的起动电流要大于电机额定电流(大于多少要看电机的负荷率)。如运行一台7.5KW电机,再起动10KW电机时电流有可会超过60A。再就是
接触器
也略小,前面说的起动电流会大于额定电流,所以建议略大些为好,因为电机的保护有
热继电器
,接触器只作为通断作用,大一些能保证可靠运行。
...负载(除尘器及管道),应该怎样配线径,
接触器
,
空开
,
热继
?
答:
该台
电机
额定电流=37*1000/380/1.732/0.8=70.3A 这个效率0.8是估计数字,实际上风机的效率是不高的,还跟电机级数有关,级数越大,效率越低 按照70A算,以正泰为例 星三角
接触器
:主接触器是2台CJX2-9511 AC220V;星点接触器是1台CJX2-8011 AC220V
空开
:NM1-225H/3300 125A
热继电器
:...
...控制柜中
空气开关
接触器
热继电器
电线应该怎么选?选多大的电流...
答:
这些元器件的计算过程与你是否为星三角启动没什么关系的,依然是按三角运行来
选择
的。
空气开关
的额定电流等于或略大于负荷额定电流,
热继电器
按负载电流1.1-1.2倍选,
接触器
按负载电流1.3-2倍选,希望对你有所帮助!
20KW鼓风机和30KW引风机选
空开
。。。
答:
要是我的话:1
空开
:60A,D型的(
电机
用的)2
接触器
:60A的 3、
热继
中间值:40A,60A。4、控柜到电机:6平方(星三角启动)如果全压启动或用变频器:10平方(20KW的),16平方(40KW的)5、电源总线:25平方。