99问答网
所有问题
当前搜索:
电机空开热继接触器选型
已知
电机
功率和电流 怎么算
接触器热继空开
答:
55KW要是配变频器就没那么复杂了.,只要算1个平方2个千瓦,要是用星三角启动乘个4倍,
空开接触器
是额定电流的4倍就可以了 电流等于功率除以电压 而
电机
直接启动电流是额定电流的7倍,那肯定要降压启动,降压启动电流也就相当于额定电流的三倍多点,所以取4倍相对稳定些,如果你的转速要求不快的话在50HZ...
7.5kW的
电机
启动时,如果反复启动偶尔会岀现
空气开关
跳闸,但
热继电器
不...
答:
7.5的
电机
频繁启动,
空气开关
会跳闸是因为它的启动电流是他原装电机的额定电流的五到七倍。热继电器不动作说明与他的电机型号启动频率过不匹配,应该更换热继电器。空开与它的启动电流也不存在匹配状态,也要更换它的空开。
空开的选择
一般是大于电机的两倍,也就是15千瓦的空开就可以了。而
热继电器的选择
...
接触器
和
继电器
有什么区别
答:
在连接电路时,我们一般会安装
接触器
、
继电器
、
空开
等设备,有的人想要用接触器代替继电器,接触器和继电器的区别是什么呢?1、定义不同 接触器是用来接断带负载的主电流的自动化切换器,一般安装在主回路中,用来控制负载电器,比如说接触器可以控制
电机
的开关等等,它适合频繁操作、远距离控制。继电器...
...40A小型
空开
分给40A交流
接触器
在分给30A
热继电器
在到7.5kw
电机
的可...
答:
7.5KW三相异步
电动机
(额定电压为380V),额定电流大概为15.6A。
热继电器
的整定电流按上述电流设定;
接触器
自动释放,除了检查热继电器是否动作(切换到手动复位模式),还要检查控制电源。若控制电源不稳定(低至70%以下)也可能造成接触器自锁电路解除;最后一个可能性,热继电器的质量问题。
电机
控制1:
空开
+
接触器
+
热继
;2:热磁断路器+接触器;方案1和2有何区别...
答:
1是对的,2无开关,也可以说无后备保护。有主回路为熔断器的方式了有,现在用是太落后了。
空气开关
和
热继电器
有什么区别?
答:
热继电器
的原理是电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使
接触器
失电,主电路断开,实现
电动机的
过载保护。2、作用的区别
空气开关
也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障...
接触器
空开
?
答:
你说的上面和中间的线,是连接
接触器
辅助触点的,用来完成自锁或互锁。你说的下面的线是连接过热保护的,由
热继电器
来完成的,接的是热继电器的常闭触点。
有了
热继
为什么还要用
空开
呢?
答:
热继只是电流过载延时保护,只能做长时间过载保护用,瞬间过载或短路;
热继电器
不能跳闸保护,
空开
主要是保护短路,且反应灵敏,电器线路有短路时,空开能瞬间跳闸,保护电路。
空气开关
,又名空气断路器,是断路器的一种,是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是用来做电路保护的,...
求讲解一个
空开
、一个
接触器
、一个
热继
、两个点动带灯按钮、一个保险...
答:
如图:
单相0.1KW
电机
装
热继
吗
答:
功率太小了,不用装了一般市场上也买不到这么小的热保护器,只要
空开