4kw的风扇应如何选用电线 空开 热继 接触器?

如题所述

第1个回答  2011-04-20
单相4kw的风扇其运行电流为4kw/220V=18.2A,则可选用4平方导线,空开、接触器选电流值大于20安的则可以了。
第2个回答  2011-04-21
选2点5平方毫米的铜芯电缆 空开用32A的 接触器用 32A的 热继电器用25A
第3个回答  2011-04-21
4KW风机应该是三相的吧。I=4000W除以1.732除以380除以0.9=6.6A。用7.2A的热继,3.5平方的线就可以。本回答被网友采纳
第4个回答  2011-04-21
可靠点就选6平方的铜线把,30安的漏保把
相似回答
大家正在搜