99问答网
所有问题
当前搜索:
电机变频器送电以后跳闸怎么回事
变频器
老是
跳闸
是
怎么回事
答:
假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复正常
后
即可重新起动。变频器组成:主电路 主电路是给异步
电动机
提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是...
变频器
在运行期间
为什么
老是
跳闸
答:
当参数预置
后
,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复...
变频器
过流
跳闸怎么
办
答:
[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。[6]由
电机
模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。6.输出短路:损坏的电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与
变频器
的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不
跳闸
,则说明变频器是...
...
变频器
进线电源上的自动空气开关掉闸是
怎么回事
答:
你好!1,核实
电机
功率,
变频器
功率,空气开关的额定电流是否合理。2,空气开关是否带漏电保护功能,带的话就去掉。3,将变频器电源撤掉
后送电
,若不
跳闸
就是变频器坏了。若果是电机故障变频器会停止工作并显示故障类型。4,将变频器电源撤掉后送电,若果还跳闸就查空气开关和变频器之间的连线。5,去掉...
变频器
内部主接触器一吸合就
跳闸怎么回事
?
答:
你好:1、
变频器
【带负载】
跳闸
,有可能是负载过重或短路;2、变频器【空载】跳闸,就有可能是变频器自身存在短路现象;3、跳闸的如果是【漏电保护开关】,还应该(使用兆欧表,即:摇表)检查绝缘情况。
变频器
工作引起漏电保护
器跳闸
是
怎么回事
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而
电机
及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加
电动机
等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。主电路 主电路是给异步电动机...
水泵
变频
开关启动,为何漏电开关要
跳闸
?
答:
因为
变频器
内有大电容或大电感,启动时存在较大充电漏电流,此为虚假漏电,故造成漏电开关
跳闸
,建议安装隔离变压器或不选用快速型漏电开关
带
变频器
的
电机
运行一会就跳,跳了恢复可以马上开起来什么原因?
答:
可能的原因有:1. 过载保护:如果
电机
负载过重,超出
了变频器
的额定负载能力,变频器会自动
跳闸
保护电路,以防止电机受损。在负载减轻后,可以重新启动电机。2. 过电流保护:如果电机运行时出现了过大的电流,可能是由于电机故障、电源电压不稳定或者变频器设置有误等原因引起。变频器会自动跳闸保护电路,...
电机
一通电电就
跳闸
是
怎么回事
答:
1、首先检查
电动机
绝缘是否正常,用500V摇表(兆欧表)检查电动机绕组,0.5兆欧及以上为合格;2、
电机
没有问题,低于0.5兆欧大于0.2兆欧,绝缘不合格,但还不至于漏电;小于0.2兆欧不为零,电机已经短路或有漏电,需要继续检查找到原因;绝缘为零说明电机已经接地或短路,需要继续检查找到原因。3...
...的时候很容易引起漏电开关
跳闸
,请问这是
怎么回事
?
答:
变频器
使用漏电开关
跳闸
。是你选择的漏电开关漏电流保护值太小,不能选择30MA的,要选择200MA---300MA的漏电保护器,或者 不安装漏电保护器。因为变频器工作时有高频泄露电流,有高次谐波。