99问答网
所有问题
当前搜索:
电机变频器送电以后跳闸怎么回事
变频器
过电流
跳闸
是什么原因?
答:
[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。[6]由
电机
模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。6.输出短路:损坏的电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与
变频器
的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不
跳闸
,则说明变频器是...
变频器
过流
跳闸
的原因是什么?
答:
的原因有很多,比如机械负荷过重、三相电压不平衡、误动作等。本文将为大家介绍变频器过载跳闸的原因和处理方法。机械负荷过重机械负荷过重的主要特征是
电动机
发热,于此同时并可从显示屏上读取运行电流来发现。三相电压不平衡如果三相电压不平衡,就会引起某相的运行电流过大,最终导致导致过载跳闸,...
变频器
跳电
答:
变频器
过载
跳闸
的原因还有可能是误动作导致,有可能是变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,最终导致过载跳闸。处理方法是
怎么样
的呢?首先检查
电动机
是否发热,然后检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,在检查的时候如果变频器尚有余量,那么处理方法是放宽电子热保护功能的预置值...
变频器
上电外部
跳闸
的处理办法
答:
如果输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,
电动机
故障或过载等,
变频器
即显示“外部”故障而
跳闸
停机,经排除故障
后
,即可重新启用。过载保护,是断路器的一项基本功能,任何断路器,都有这项功能。过载保护,指的是电路中的电流,超过了断路器预定的数值。比如,断路器预定值为16A...
导致
变频器跳闸
的原因是什么
答:
变频器
过载
跳闸
的原因还有可能是误动作导致,有可能是变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,最终导致过载跳闸。处理方法是
怎么样
的呢?首先检查
电动机
是否发热,然后检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,在检查的时候如果变频器尚有余量,那么处理方法是放宽电子热保护功能的预置值...
变频器
经常
跳闸
答:
变频器跳闸
原因:1,外部:外电路的断路器选型过校2,线线故障变频器内部,1,变频内部短路,2、检查变频器的参数设置。看变频器面板显示的报警码,根据说明书可以确定大概的故障。比如过流、过热、缺相、
电机
短路、过压、欠压等。变频器
变频器跳闸
是什么原因?
答:
变频器
过载
跳闸
的原因还有可能是误动作导致,有可能是变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,最终导致过载跳闸。处理方法是
怎么样
的呢?首先检查
电动机
是否发热,然后检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,在检查的时候如果变频器尚有余量,那么处理方法是放宽电子热保护功能的预置值...
有一台运行中
变频器
突然
跳闸
,
怎么
处理
答:
一、电源故障处理 如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示或瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复正常
后
即可重新起动。二、外部故障处理 如输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,
电动机
故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除...
变频器
一
送电
就
跳闸
,
怎样
测量它是否坏了。
答:
根据你的描述不是断路器坏了就是电源坏了。1.先从简单的开始,判断断路器有没有损坏。判断断路器有没有损坏就是从上面再接一组负载出来测试一下。一般断路器这种问题都是漏电保护,或者自动脱扣NG。只要带载就跳脱。2.如果上面排除了断路器故障,那就是
变频器
故障。判断变频器的故障,最简单明了的...