99问答网
所有问题
水泵变频开关启动,为何漏电开关要跳闸?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-26
因为变频器内有大电容或大电感,启动时存在较大充电漏电流,此为虚假漏电,故造成漏电开关跳闸,建议安装隔离变压器或不选用快速型漏电开关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7Bze7XXv.html
其他回答
第1个回答 2012-08-19
要么电机漏电要么过载!
第2个回答 2012-08-21
可定是有地方连电了吧
相似回答
潜水泵
使用时
漏电开关
老是
跳闸,
但是用带有断路器的发电机使用却能正常...
答:
导致掉闸的原因主要不外乎两个:一是水泵烧毁
,某相对地短路,检验是不是这个原因办法是把带漏电的断路器换成不带漏电的;如果换完还掉闸,证明水泵坏了.如果不掉则是第二个原因:水泵质量不佳,电线的密封绝缘不好,漏水导致有电流漏到水里引起漏电保护动作.还有一个原因你可能知道,就是漏电断路器的...
您好 热水循环
泵
受
变频器
控制 变频器受
漏电开关
控制 变频器上的数值就...
答:
你所说的数值没有变过看的应该不是运行频率。
跳闸是因为变频器漏电过大了,变频器做的不好,就会增加漏电,导致小阈值电流的漏电保护开关跳闸
。有三个方法可以尝试解决,一、变频器接地线;二、换大阈值的漏电保护开关(这个对触电会带来危险);三、换一个较好一点点的变频器。
变频器电源接在
漏电开关
上端头
为什么变频器
一
启动
就
跳闸?
答:
变频器导致漏电保护器跳闸的原因,主要是有两个方面:
1、变频器本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流
,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用漏电保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作...
同一抽
水泵漏电开关跳闸
空气开关不跳闸是怎么一回事?
答:
这是因为抽
水泵
可能存在线路或泵绝缘不良现象,所以会使
漏电开关跳闸
。
为什么启动
电机不久(
变频器
控制的),控制电源的
漏电
断路器(6A)就
跳闸
...
答:
6 A ,造成越级跳闸;②、控制电源的
开关
灵敏度过高,也是原因之一(C — 6 为照明使用的空开,D — 6 是动力使用的空开)③、控制电源的开关质量欠佳(脱扣机构有滑扣现象)。——★3、过电流(超过 6 A )
跳闸,
是主要原因,应该先检查
变频器
及电机是否有问题,然后再解决空开问题。
水泵
一送电就
跳闸
是怎么回事
答:
水泵
漏水分为两种跳闸情况,一种是使用一段时间后
跳闸,
一种是立即跳闸。如果排除这两种跳闸情况,泵跳闸的原因还不能确定,需要进行漏电试验,直接用
漏电保护器启动
泵,看漏电保护器的漏电按钮是否弹出。空气开关原因:空气开关选择容量小,空气开关有故障。1.空气开关容量小的水泵长期使用后,阻力会增大。...
污
水泵
一
启动
就
跳闸
去检查电机没问题,那是什么原因?
答:
管路堵塞造成电机过载或者电机漏电引起
漏电开关
保护
跳闸
;其他原因可能性较小,但也不排除这些可能,比如开关的合闸维持机构不稳定,保护误动作,电机烧坏或短路。
今天刚买了一个
水泵,
一通电的话,家里的
漏电开关
就
跳闸,
试了几次都...
答:
短路,不然就是走了负荷了
水泵
电机
为什么
老喜欢
跳闸?
答:
一 、
潜水泵
过载:潜水泵过载就是当你
起动水泵
运行后,你可能没有把热继电器调到合适的位置
跳闸
。也许是三十秒后
漏电开关
发热跳闸。也可能管道内有颗粒杂物堵着,阀门没有打开。进入冬季管内也许结冰,导致管道内的水持续上涨形成压力,经过一段时间后
,水泵
电流就会增大超过漏电保护开关额定电流值,热继电器...
大家正在搜
水泵漏电开关跳闸
抽水泵漏电跳闸如何检测
水泵漏电跳闸的原因
潜水泵漏电跳闸怎么办
水泵的开关有可能跳闸吗
水泵漏电保护器跳闸原因
水泵抽水一会就跳闸为什么
鱼缸水泵漏电会跳闸吗
变频水泵漏电
相关问题
开关变频水泵,造成有24V开关电源供电环境监测设备漏电空开跳...
水泵启动就跳闸怎么办?
水泵启动跳闸,线路正常,漏电开关足够大,水泵肯定没问题,跳闸...
如何判断漏电开关跳闸是短路还是漏电?
水泵直接启动不跳闸、用变频器就跳漏保
变频器前有漏电保护开关,只有20MA,变频器一启动就跳闸怎么...
求助:潜水泵安上变频器后一启动就跳闸,不安变频器就不跳是怎么...
电梯为什么使用漏电保护开关就会跳闸?