99问答网
所有问题
当前搜索:
电力系统继电保护装置通常应在
在
继电保护
行业中,那什么是功能安全?
答:
还要提出的一点是,
继电保护装置在
维护时,其保护功能不可用,对于可用性和安全性都是有影响的。 继电保护行业中现在对于功能安全的需求还没有大规模展开,至今只有极少数的具有前瞻视野的公司开发出了符合IEC61508认证的继电保护装置,比如施耐德电气的Sepam S80。但随着用户对安全认识的不断提高和世界各国对
电力系统
安全...
电气专业问题
答:
保护装置
仍能够正确动作。19、标幺值是
电力系统
分析和工程计算中常用的数值标记方法,表示各物理量及参数的相对值,单位为pu(也可以认为其无量纲)。20、单相接地如果配备了线路差动保护则应该是线路差动保护,如果没配线路差动保护则应该是零序电流保护。
那位兄弟姐妹给我发个变电运行高级工的复习题,后天就要考试了急_百度...
答:
96.三相交流
系统
中A.B.C三相正序分量的相量是按( )方向依次互差( )电角度。97.蓄电池在放电过程中,电解液的浓度( )、比重( )、内阻( )、端电压( )。98.电流互感器的10%误差曲线是指当变比误差在10%时,( )与( )的关系曲线。99.
继电保护装置
的灵敏度是表示装置对( )及( )的反应能力。100.在中性...
电力系统
操作前应考虑
答:
电力系统
操作前应考虑潮流变化、备用容量分布、电压变化、频率变化。一、电力系统介绍:由发电、供电(输电、变电、配电)、用电设施以及为保障其正常运行所需的的调节控制及
继电保护
和安全自动
装置
、计量装置、调度自动化、电力通信等二次设施构成的统一整体。电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用...
电力系统
中性点有效接地方式指的是
答:
中性点有效接地
一般
指中性点直接接地或经低值阻抗接地。此时,从
电力系统
任何一点向系统看进去的零序电抗X0与正序电抗X1之比|X0/X1|≤3,零序电阻R0与正序电抗X1之比|R0/X1|≤1。这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,及时在正常运行状态...
三相
继电保护
测试仪的使用要点和用途有哪些?
答:
时间间隔应设为大于继电器的动作时间,试验方式为手动试验,点击“开始”,即可测出继电器的动作时间。以上就是
继电保护
测试仪进行过电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试、中间继电器测试、时间继电器测试等试验的具体操作步骤,这些知识是我们在进行试验前一定要了解的东西。回答者:三新
电力
...
在
继电保护
中,定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
I:无时限电流速断
保护
;如图I段只保护本线路一部分Lp1,动作时间t1 II:带时限电流速断保护;如图II段保护延伸至下一级线路中一部分Lp1,动作时间t1+△t III:定时限过电流保护;如图III段保护为I/II段后备保护Lp2,动作时间t2+△t 当
电力系统
发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小...
静态型
继电
器与我们平时接触的继电器的区别?
答:
常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在
电路
中的导通、切断的目的。对于
继电
器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。继电器
一般
有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。
对于反应故障时参数增大而动作的
继电保护
答:
对于反应故障时参数增大而动作的
继电保护
,计算继电保护灵敏性系数时应用保护区末端金属性短路。继电保护字面意思就是用继电器做为
系统保护
的一种
装置
。简单的说,就是一种能反映
电力系统
故障并且发指令给断路器进行跳闸的电气设备。我们知道断路器机构只是个执行机构,他本身不具备保护功能。短路故障
通常
分...
高压电流互感器的两个二次绕组各有何用途
答:
2、它是一种将高压
系统
中的电流或低压系统中的大电流,变成标准的、方便于检测的小电流的电器。按照用途可将高压多绕组电流互感器的两个二次绕组,分为保护用和测量用的两组。3、电流互感器类型、二次绕组的数量和准确等级应满足
继电保护
、自动
装置
和测量仪表的要求。保护用电流互感器的配置应避免出现...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜